电伴热设计有什么要求能不能具体说一下。?



				
				
集庭装饰02
11225 次浏览 2024-05-12 提问
59

最新回答 (3条回答)

2024-05-12 回答

你好,管道电伴热用温度开关是温度控制仪。这个很不错的,水管电伴热是热水管道电伴热系统(或电伴热),它能将热水快捷、方便、可靠地送往系统的每一部分,供用户使用。而温度控制能够很好很有效讲,热水传到管道。希望我的回答能够帮助到你,谢谢

2024-05-12 回答

你好,管道电伴热用温度开关是温度控制仪。这个很不错的,水管电伴热是热水管道电伴热系统(或电伴热),它能将热水快捷、方便、可靠地送往系统的每一部分,供用户使用。而温度控制能够很好很有效讲,热水传到管道。希望我的回答能够帮助到你,谢谢

2024-05-12 回答

电伴热的应用总体上可分为“工业”和“民用”两大类。工业用电伴热主要包括石油、化工、电力、医药、机械、食品、船舶等行业的管道、泵体、阀门、和罐体的伴热保温、防冻和防凝;民用电伴热则主要包括融雪、采暖、热水伴热等。电伴热按应用场合可分为以下几类:
(1)防冻伴热:低温寒冷时期保护设备不受霜冻的破坏。
(2)工艺管道伴热:为维持工艺管道系统的温度而进行伴热,包括所有组件,例如法兰、阀、泵及其他设备的伴热。
(3)容器伴热:为维持各种容器(如油罐、灰仓等)中介质温度进行伴热。
(4)分析系统伴热:对仪表测量系统从测量点到分析系统实施精确伴热。
(5)保温箱和仪表伴热:控制箱和保温箱以及为客户特制的生产仪器控制系统伴热,如压力、测流速仪、液面显示仪伴热。
(6)箱体和灰仓伴热:箱体和传送器的伴热,例如在发电厂和垃圾焚烧电厂。
(7)融雪系统:防止屋面天沟及雨水沟中的雨雪冻结,及时将屋面融雪排走,有效防止结冰棱现象,避免因屋面积雪过厚而产生的屋面变型、渗水甚至裂缝。3电伴热系统施工注意事项电伴热系统的安装大体可分为四个过程:施工前准备工作、发热电缆的安装、伴热控制报警系统安装及伴热系统的检查与调试,电伴热在使用过程中经常出现伴热效果不佳甚至发生短路烧毁电伴热的现象,除了使用过程中保养不到位及本身产品质量外,安装方法的正确与否及安装质量也是一个重要因数,下面就谈谈电伴热施工过程中应注意的一些问题:3.1施工前应对伴热带进行检查,确保伴热带表面无损伤、绝缘性能良好;3.2伴热带的放置位置应准确,水平方向管道放置在管道下方两侧呈120°夹角,垂直方向管道放置在管道对称的两侧,并用铝箔胶带每隔3050cm固定1道。如管道下方无法放置发热电缆,应将电缆放置在管道的两侧或上端但要适当增加缠绕系数,在放置发热电缆前测量每根电伴热线的电阻值,放置完成后再次测量其电阻值,确保无误后,用铝箔胶带将发热电缆和管道裹住、包严(搭接1cm),以确保电缆和管道表面保持紧密接触。;3.3发热电缆放置时要顺直,不能打结、打弯,穿洞、穿管时不能损伤电伴热线的外皮。安装时,安装处上空不再进行焊接、吊装等操作,以防止电焊熔渣溅落到电热带上损坏绝缘层,发热电缆要避免置在管道较锋利的边缘,对发热电缆要严禁踩踏并加以保护;3.4保温材料的厚度和规格必须与设计要求相符,保温材料必须干燥,保温层外应加防水罩;3.5电伴热安装应考虑防水,避免漏电或因尾端进水短路而导致开关跳闸;3.6施工人员在安装电伴热接线盒时,须考虑接线盒进水的可能,防止接线盒进水结冰,最终造成端子排短路;3.7电伴热带安装后,应对其进行绝缘测试,测试电热带线芯与编织网或金属管道之间的电阻应符合产品说明书的要求。3.8电缆的安装长度不要超过其“最大允许使用长度”,最大允许长度随不同型号产品而不同。

相关问题

页面运行时间: 0.078958034515381 秒