10KV线路2断过流故障分柝?



				
				
阳光白龙
84135 次浏览 2024-05-25 提问
24

最新回答 (4条回答)

2024-05-25 回答

如果是 I 段过流动作,首先说明故障点在本级保护范围内。一般是相间短路,或者至少两相同时发生金属性接地故障。因为国内10kV线路中性点不接地运行,所以单相接地不会产生接地电流。 主要情况还是相间短路,但具体判断是相间短路还是接地,还要根据其他判据,比如电压和负序电流等。是瞬时电流过大造成的吧,送电时电路上有负载,负载上电时电流一般都会超过其额定电流1.5倍左右。测一下跳闸时的最大电流,将开关动作电流设大一点试试看。

2024-05-25 回答

找个专业的师傅帮你看看是什么问题吧。

2024-05-25 回答

这种问题建议你问下学物理的比较好,

