换了一组1.8的铜绿暖气怎么不如一般的暖气热?



				
				
石头脾气
5925 次浏览 2024-05-17 提问
94

最新回答 (4条回答)

2024-05-17 回答

常见的情况主要有以下几种: 1、暖气片里有气体。表现为:一组暖气片有几片热几片不热,对于卫浴散热器是下面热上面不热,或暖气片里有水流声等。特别是每年刚开始供暖的前半个月里,由于整个小区的供暖系统里的气体较多,这个情况经常出现。解决办法:经常打开暖气片上的手动排气阀排气,直到流出的水里没有气泡为止。 2、 分水器阀门没有打开。表现为:有的暖气片热,有的不热。解决办法:检测分水器上每支路阀门有没有打开,如没有打开,将阀门柄拧到与支管平行即可。 3、 散热器上的温控阀没有打开。表现为:暖气片不热。解决办法:检测不热的暖气片进回水的温控阀有没有打开。顺时针方向为关小(S方向),逆时针方向为开大(O方向),如未开或开的较小,则逆时针旋到底即可。 4、 暖气片安装方式错误。表现为:暖气片的部分片数热,或只有下面的主管热。如四开口(又称上进下出)的暖气片装成了下进下出,水会从下面主管直接流走,只有下面主管热,上面散热片不热,又如下进下出的暖气片装成了上进下出,会出现部分片数不热,等等。解决办法:找安装暖气片的暖通公司重新安装或换暖气片。 5、 暖气片进回水管接反。表现为:在主管没有接反的情况下,暖气片下面先于上面热,供暖效果比正常的要差一些。解决办法:找安装暖气片的公司调整过来。 6、 温控阀被堵死。表现为:堵死的暖气片不热。由于系统里的赃物将温控阀内腔堵死,水无法通过。解决办法:找物业或暖通公司将温控阀拆掉进行清洗或更换新的温控阀。 7、 暖气片或系统中被赃物堵死。表现为:家里所有的暖气片供暖效果比上一年或前一阶段降低,或干脆有的暖气片就不热了,特别是那些在室外主管上没有安装过滤器的用户。解决办法:找物业对家里整个采暖系统进行彻底冲洗。 8、 供暖主管接反了。表现为:上进下出的暖气片下面先热,上面后热,接热能表的主管温度低于另一根主管的温度。主管接反的危害很大,不仅暖气片供暖效果差,而且供暖水从没有安装过滤器的回水管流入室内供暖系统,暖气片和管道很容易被赃物堵塞。解决办法:如果是立管供水错误,则找物业公司调整过来,如果只是入户主管接反,则找室内供暖系统的公司调整过来。 9、 主管过滤器被赃物堵死。表现为:家里的每组暖气片一开始热,过一段时间多数暖气片逐渐不热了。原因:管道井里进水管上安装的过滤器被赃物堵死了。解决办法:找物业清洗过滤器。 10、 供暖系统压力较低。直接表现是室内有的暖气片热,有的暖气片不热,或者,干脆都不热,或效果较差。原因:一般要保证入户供暖压力不小于0.3Mp(正常要在4-8Mp之间),每年刚开始供暖时,由于物业公司害怕系统压力高,出现爆管漏水的情况发生,有个低压试运行阶段,如果正式供暖10天后,入户压力仍然低于0.3Mp,就要去找物业公司解决,找暖气片的供应商解决不了。 11、 入户进回水压差较小。直接表现为暖气片不热,或有的热有的不热,或者暖气片的上面热下面不热等。将其他暖气片关闭,只开那组不热的暖气片,这时如果热,就代表是压力下货压差小造成的。原因是:进回水压差较小,水流速度较慢或干脆就不流动导致,一般入户进水的压力和回水的压力的差值不小于0.05Mp,否则,即使入户供水压力较高,由于压差较小,就像平静的河水没有落差一样,是流不动的,供暖效果当然好不了。解决办法:找物业公司调节入户的压差。 12、 供暖水温较低。表现为:暖气片不太热,或虽然暖气片有些热,但室内温度始终达不到国家标准18℃。一般小区供暖的设计标准都为:进水80℃、回水60℃,室温18℃,而暖气片的配置也是按照这个标准配置,如果水温较低,则暖气片的散热量就降低,达不到室内所需的热负荷,当然室内温度就升不上去。解决办法:找物业调高入户供暖水温,使其达到设计要求。 13、 暖气片的片数配置不够。表现为:在供回水温度、压力压差都达到设计要求的情况下(一般国家设计标准为进水80℃、回水60℃,室温18℃,入户压力不小于0.3Mp、压差不少于0.05Mp),暖气片表面温度很高,但是室内温度始终达不到国家标准18℃。解决办法:如果是房屋没有节能设计,比如是单层玻璃窗,则加一层玻璃窗,或者换加厚的窗帘等,如果温度还不够,就要考虑换功率较大的暖气片。

这个要看房间数的啊,暖气20平米的话,1.8M高的大概要6片吧,每片基本是100多,另外如果让暖气厂家装的话,每装一组暖气就要150的安装费。 老楼底层的话,记得每组多装几片。

2024-05-17 回答

采暖炉烧不热暖气应该是很多人都遇到过得问题,一般出现这种情况主要是有以下的原因造成的。 第一种:阀门关闭了,只要把阀门打开就好了,这个最常见的。 第二种:暖气片中的空气没有放掉,阻住当了水流,使暖气片不能散热,这个也简单。通过排气阀或跑风放气。 第三种:暖气片的管道走法下进下出的,暖气片只是下边热,上边不热的。原因1:暖气片的安装倒了,就是把暖气片一头带挡水片的装到上边了,下边成了直通的了,热水全从下面走掉了,因为上面有挡水片水流不能交换造成了暖气片上边不热,也有的是一半暖气片不热,一半热。也是挡水片的原因造成的。原因2:是没有加挡水片,水压太大,冷水和热水屏障被冲断,上面冷水回流不下来。这样的情况很少,只要把进水阀们关的小点就好了,下面不加挡水片是应该没有问题的,只是散热量要比原来的少。原因3:上面存有太多的空气造成。暖气安装位置与布局决定暖气片的热度。 第四种:家里所有的暖气片前面的热,后面的不热?如果你家的管道布局是单管串联的就会出现这种情况,只要关闭组暖气片其他的就全部不热了。如果进口水温是75度,经过第一组出水口后就变成了65度或55度再进入第二组,第二组出口水温就变成了55度到35度之间,到最后肯定变成暖气片不热了。这种情况解决的最好办法就是重走管道,其二加循环泵。其它没有什么好的办法了。

扩展回答

我家客厅加了一组暖气后,一组暖气不热,一组暖气只上面热下面不热是什

我家客厅加了一组暖气后,一组暖气不热,一组暖气只上面热下面不热是什么原因?

一共五组暖气片,分为靠近厨房一组,小卧室一组,厕所一组(是换热器),大卧室一组,客厅一组。其中前三

后两组温度差一共五组暖气片,厕所一组(是换热器)。其中前三组温度还可以。为什么,分为靠近厨房一组,大卧室一组,小卧室一组,客厅一组

并联暖气有一组不热

请问并联暖气有一组不热是怎么回事的?有什么要注意的?为什么的?

增加一组暖气片是否可行

不知道是否可行我的房子是旧楼了,想在餐厅里也加一组暖气,新加的暖气暖和吗?若不行,住四楼,卧室有一组暖气,想按照图二的样子加一组暖气,暖气都是并联连接的,影响别的地方吗,应该怎么改造?谢谢,改造前就是图一的样子
问题补充:若改为串联应该怎么改?

北京改暖气多少钱一组

可能具体的管子需要调整一下?一般都多少钱。300一组贵不贵,但是暖气片不换就是调整一下位置

外挑1.8阳台不上挑安全

外挑1.8阳台不上挑安全