2024-05-03 回答

如果是单个疏散楼梯的最小梯段宽度,多层公建疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m。高层建筑,按高规6.2.9条医院是1.3m,住宅是1.1m,其他1.2m。 同时还应该满足不同使用类型公建的规范特殊要求,比如商业不论是否高层都需要1.4m,而六层及六层以下住宅,一边设有栏杆的梯段净宽则只需要1m。 注: 楼梯梯段净宽系指墙面至扶手中心之间的水平距离。 希望以上资料能帮助到你。望采纳。

2024-05-03 回答

外墙消防楼梯设计规范: 一、靠近标准层(或防火分区)的两端设置。这种布置方法便于进行双向疏散,提高疏散的安全可靠性。 二、靠近电梯间设置。发生火灾时,人们习惯于利用经常走的疏散路线进行疏散。靠近电梯间设置疏散楼梯,可将经常用疏散路线和紧急疏散路线集合起来,有利于引导人们快速而安全地疏散。如果电梯厅为开敞式时,两者之间宜有一定的分隔,以免电梯井道引起烟火蔓延而切断通向楼梯的通道。 三、靠近外墙设置。这种布置方式有利于采用安全性高、经济性好,带开敞前室的疏散楼梯间形式。同时,也便于自然采光、通风和进行火灾扑救。 在竖向布置上应该注意: 一、疏散楼梯应保持上、下通畅。高层民用建筑的疏散楼梯应通向无定,以便当向下疏散的通道发生堵塞或被烟气切断时,人员可上到屋顶暂时避难,等待消防人员利用登高车或直升机进行救援。 二、应避免不同的疏散人流相互交叉。对于高层民用建筑,其高层部分的疏散楼梯不应与低层公共部分的交通过厅、楼梯间或自动扶梯混杂交叉,以免紧急疏散时两部分人流发生冲撞拥挤,引起堵塞造成伤亡。另外,疏散楼梯应设明显指示标志并宜布置在易于寻找的位置。普通楼梯不能作为疏散用楼梯。疏散楼梯的多少可按宽度指标结合疏散路线的距离、安全出口的数目确定。

2024-05-03 回答

大家都知道很多东西设计都是有着它的一定规范的,在设计时一定要参考的,建筑中安全出口的门和房间疏散门的净宽度不应小于0.9m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m。 (2)高层建筑的疏散楼梯、首层疏散外门和疏散走道的最小净宽度应符合表5.5.16的规定。

