室外照明设施设置接地装置方法:
(1)线路经验明确无电压后,应立即装设拉地线并三相短路。各工作班工作地段两段和有可能送电到停电线路的分支线(包括用户)都要验电、挂接地线,挂、拆接地线应在监护下进行。配合停电的线路可以只在工作地点附近装设一处接地线。
(2)禁止工作人员擅自变更工作票中指定的接地线位置。如城变更,应由工作负责人征得工作票签发人同意。
(3)同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时,应先挂低压,后挂高压;先挂近侧,后挂远侧。拆除时次序相反。
(4)成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不得小于25mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求。禁止使用其他导线做接地线或短路线。接地线应使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地或短路。
(5)装设接地线应先接接地端,后接导线端,接地线应接触良好,连接可靠。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒或专用的绝缘绳。人体不得碰解接地线或未接地的导线。
(6)利用铁塔接地或与杆塔接地装置电气上直接相连的横担接地时,允许每相分别接地,但杆塔接地电阻和接地通道应良好。杆塔与接地线连接部分应清除油漆,接触良好。
(7)对于无接地引下线的杆塔,可采用临时接地体。接地体的截面积不得小于190mm2(如φ16圆钢)。接地体在地面下深度不得小于0.6m。对于土壤电阻率较高地区,如岩石、瓦砾、沙土等,应采取增加接地体根数、长度、面积或埋地深度等措施改善接地电阻。
(8)在同杆塔架设多回线路杆塔的停电线路上装设接地线,应采取措施防止接地线摆动,并满足表7-14安全距离的规定。断开耐张杆塔引线时,应先在断开引线的两侧装设接地线。
(9)电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个放电,装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。

2024-05-08 回答

1.每次使用接地线前,应进行外观检查,不得有铜线断股,压接部分和螺丝连接部分不得有松动现象。
2.装设接地线必须有两人进行,1人操作,1人监护。
3.验电证实无电后,应立即装设接地线接地端,然后接导体端,并保证接触良好。拆接地线的顺序与此相反。装拆接地线均应使用绝缘杆和戴绝缘手套。
4.接地线必须使用专用线夹挂接在导体上,接地线使用专用线鼻子固定在接地端子上。严禁用缠绕的方法进行接地或短路。
5.悬挂接地线时应保证工作人员和接地线与带电设备保持安全距离,工作人员不准接触接地线。
6.线路和变电设备的运行和检修人员必须遵守《安规》中有关使用接地线的安全规定。 注意事项:触电,接地不可靠,接地线不验电接地或使用不合格的验电器均会造成危险事故。

相关问题

页面运行时间: 0.089091062545776 秒