求大神说一下止水钢板价位有没有网友晓得?



				
				
WHMooooooooo
23832 次浏览 2024-04-25 提问
50

最新回答 (6条回答)

2024-04-25 回答

你好,止水钢板需要复试。止水钢板施工要点:
1、应尽力保证止水钢板在墙体中线上;
2、两块钢板之间的焊接要饱满且为双面焊,钢板搭接不小于20mm;
3、墙体转角处的处理,
一、整块钢板弯折;
二、丁字型焊接;三、7字型焊接。
4、止水钢板的支撑焊接,可以用小钢筋电焊在主筋上;
5、止水钢板穿过柱箍筋时,可以将所穿过的箍筋断开,制作成开口箍,电焊在钢板上。
6、止水钢板的“开口”朝迎水面。希望可以帮助到你!

客厅衣柜旁怎样贴石膏板之后怎样封边求大神指点衣柜旁怎样贴石膏板之后怎样封边求大神指点衣柜旁怎样贴石膏板之后怎样封边求大神指点提问...

2024-04-25 回答

一般采用在基础底板上翻300mm位置留置水平施工缝,施工缝位置放置止水钢板。止水钢板一般在300mm宽,新旧混凝土内各埋置一半。起作用原理为:新旧混凝土接缝位置称为施工缝,此属于防水混凝土防水的薄弱环节,增加止水钢板后,水沿着新旧混凝土接茬位置的缝隙渗透时碰见止水钢板即无法再往里渗

2024-04-25 回答

无论是单面焊接还是双面焊接国家规范对技术上是有着严格要求的。 单面焊接和双面焊接的质量一样重要。焊缝必须是流畅饱满,双面焊接必须保证满足焊缝5D、单面焊接必须保证满足焊缝10D。主要需要 什么规格的,规格不同,价格也不同,例如300*3的吧,价格在42元每米
价格来源于网络,仅供参考

2024-04-25 回答

止水钢板安装方法
1、底板无梁处止水钢板及铅丝网的安装做法
(1)、铅丝网做成250宽,待止水钢板支架焊好后与支撑绑扎固定。
(2)、止水带设置在底板1/2厚度(250㎜)处采用¢12钢筋做止水带的支撑骨架,支撑骨架做成L型,短边焊于止水钢板和底板下部钢筋上,支撑骨架间距200。
2、有梁处底板止水钢板的安装
(1)、梁在500高底板处做法同以上底板做法
(2)、梁在500高的底板以下的做法为:先将形¢12@50长490的支撑钢筋横放,焊接于梁箍筋上、后将铅丝绊扎在该钢筋上。施工顺序:梁钢筋在地下室底绑扎好后将铅丝网绑扎完毕后才将梁钢筋放入梁槽内。
3、剪力墙竖向后浇带止水钢板的安装
(1)双层铅丝网做成L形200宽放在止水带内侧剪力墙钢筋内、待止水钢板焊好后,与止水钢板支撑绑扎。
(2)、剪力墙厚度300,后浇带止水钢板300宽×3厚,止水带设置在剪力墙1/2厚度(150㎜)处采用¢12钢筋做止水带的支撑骨架,支撑骨架做成L型,平直短边焊于止水钢板上、长边焊在剪力墙外侧或内侧竖向钢筋上,止水钢板垂直向下与剪力墙竖向钢筋平行。
4、剪力墙竖向后浇带止水钢板与底板后浇带止水钢板成L形焊接。
5、剪力墙底板以上300高处施工缝止水钢板安装和与剪力墙竖向止水钢板交接处的处理。(1剪力墙后浇带止水钢板与300高施工缝止水钢板垂直成倒T形焊接。
四、止水钢板的下料和连接。止水钢板制作成每块1米或3米左右,采用平接形式焊接、质量要求满焊
五、成品保护后浇带止水钢板安装完后,立即用模板覆盖防止垃圾掉入。

相关问题

页面运行时间: 0.12917494773865 秒