2024-05-11 回答

单位是mm400x200就是宽是400mm,高是200mm。如没有特别规定一根桥架的长度是2米。电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。能够将电缆整齐的排列在里面从一个设备引至另外一个设备时所用的,不会影响建筑物美观。一般大量的电缆我们就会使用电缆桥架。

2024-05-11 回答

电缆桥架安装和桥架内电缆敷设主控项目12.1.1金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:1金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;2非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;3镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。12.1.2电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。12.2一般项目12.2.1电缆桥架安装应符合下列规定:1直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置;2电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径见表12.2.1-1;表12.2.1-1电缆最小允许弯曲半径序号电缆种类最小允许弯曲半径1无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆10D2有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆20D3聚氯乙烯绝缘电力电缆10D4交联聚氯乙烯绝缘电力电缆15D5多芯控制电缆10D注:D为电缆外径。3当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m;4桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施;5电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合表12.2.1-2的规定;表12.2.1-2与管道的最小净距(m)管道类别平行净距交叉净距一般工艺管道0.40.3易燃易爆气体管道0.50.5热力管道有保温层0.50.3无保温层1.00.56敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施;7支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。12.2.2桥架内电缆敷设应符合下列规定:1大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点;2电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等做密封处理;3电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处设固定点;敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距,不大于表12.2.2的规定。表12.2.2电缆固定点的间距(mm)电缆种类固定点的间距全塑型1000电力电缆除全塑型外的电缆1500控制电缆100012.2.3电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。

钢制电缆桥架工程设计规范CECS31∶91为基础,由中国工程建设标准化协会电气工程委员会修订。电缆桥架宽度~允许最小板厚电缆桥架宽度<100~1100≤电缆桥架宽度<150~1.2150≤电缆桥架宽度<400~1.5400≤电缆桥架宽度<800~2800<电缆桥架宽度~2.5电缆沟盖板、电缆桥架、电缆支架、电表箱、挤拉型材等。