双电源转换开关接线方式是什么哪位朋友懂?



				
				
爱妃朕累了
73021 次浏览 2024-05-25 提问
102

最新回答 (6条回答)

2024-05-25 回答

双电源转换开关原理:启用备用电源:切除常用电源供电各断路器拉开双投防倒送开关到自备电源一侧,保持双电源自动转换开关箱内自备电供电断路器处于断开状态,然后启动备用电源,待机组运转到正常情况下时,闭合发电机空气开关、自备电源控制柜中各断路器,最后逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各需要的负载送电,以满足用电需要。恢复供电:当常用电源处于正常情况下时,对电源进行恢复正常供电,其顺序为:首先断开双电源切换箱自备电源断路器,其次断开自备电源配电柜各断路器,然后断开发电机总开关,最后将双投开关拨至市电供电一侧。从常用供电总开关逐个闭合各断路器,将双电源自动转换开关箱内自市电供电断路器置于闭合位置,一定要检查各仪表及指示灯指示是否正常。希望对你有帮助!

您好,双电源切换开关就是因故停电自动切换到另外一个电源的开关。一般双电源切换开关是广泛应用于高层建筑、小区、医院、机场、码头、消防、冶金、化工、纺织等不允许停电的重要场所。工作原理STS(StaticTransferSwitch),静态开关,又叫静态转换开关。为电源二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电(前提第二路电正常且和第一路电基本同步),第二路故障的话STS自动切换到第一路给负载供电(前提第一路电正常且和第二路电基本同步)。适合用于UPS-UPS,UPS-发电机,UPS-市电,市电-市电等任意两路电源的不断电转换,以上所有电源间都需要同步装置以保证两电源基本同步,否则STS无法切换。

2024-05-25 回答

双电源切换开关就是因故停电自动切换到另外一个电源的开关。双电源自动切换开关柜工作原理:开关本体和控制器组成,开关本体由整体式和断路器之分,是双电源自动转换开关质量好坏关键决定因数,控制器主要用于检测电源工作状况,当被检测电源发生故障时,控制器发出指令,开关本体则从一个电源转换至另一电源。

2024-05-25 回答

万能转换开关的作用不管是什么样的转换开关,都有它存在的优势,万能转换开关亦是如此。大家知道万能转换开关的作用是什么吗?因为万能转换开关在电路中接线柱比较多,这样才能够方便控制电路的线路,起到一个转换、控制的作用,常用来控制家里的电流表、电压表,以及配置的线路转换、遥控等等,此外,万能转换开关还有一个作用就是可以控制电动机的调速、起动以及换向。万能转换开关工作原理根据各种开关型号的不同,在可操作以及工作原理上,其方式也是大有不同的,目前的万能转换开关有LW6、LW5系列,LW5系列的万能转换开关按照手柄的方式又分为:自定位以及自复式两种,所谓的自复式,则是把手柄拨到某一个方向档位时,手松开之后,手柄有回复原位;自定位则是手柄拨到某一个位置,不能进行自动的复原,而是定在这个位置。而LW6系列的万能转换开关,适用在2.2KW一下的电路中,可以进行逆向操作。

相关问题

页面运行时间: 0.083359003067017 秒