2024-04-27 回答

砌体结构门预制过梁搭接长度是:在伸入门窗洞口两边墙体各250mm,如果遇到构造柱时与构造柱同时浇筑,一端伸入墙体250mm,一端与构造柱相交。 《砌体结构设计规范》GB50003-2011,对过梁规定如下: 7.2.1 对有较大震动荷载或可能产生不均匀沉降的房屋,应采用混凝土过梁。当过梁的跨度不大于1.5m时,可采用钢筋砖过梁;不大于1.2m时,可采用砖砌平拱过梁。 对有较大振动荷载或可能产生不均匀沉降的房屋,应采用钢筋混凝土过梁。 7.2.2 过梁的荷载,应按下列规定采用: 1、对砖和砌块砌体,当梁、板下的墙体高度hwιn/3时,墙体荷载应按墙体的均布自重采用,否则,应按高度为ιn/3墙体的均布自重来采用; 3、对砌块砌体,当过梁上的墙体高度hw

剪力墙水平钢筋搭接长度是多少:1、当钢筋为HPB235(1级钢)时,锚固长度为27d2、当钢筋为HPB335(2级钢)时:(1)普通钢筋d≤25时锚固长度为34d,d>25时锚固长度为38d;(2)环氧树脂涂层钢筋d≤25时锚固长度为43d,d>25时锚固长度为47d;3、当钢筋为HRB400(3级钢筋)或RRB400时,:(1)普通钢筋d≤25时锚固长度为41d,d>25时锚固长度为45d;(2)环氧树脂涂层钢筋d≤25时锚固长度为51d,d>25时锚固长度为56d;希望我的回答对你有帮助

2024-04-27 回答

砌体结构门预制过梁搭接长度是:在伸到达入门窗洞口两边墙体各250mm,如果遇到构造柱时与构造柱同时浇筑,一端伸入墙体250mm,一端与构造柱相交。 且不小于300mm,锚固长度请按03G101-1图集。