储油罐涂料施工方法哪位知道需要注意哪些细节?



				
				
和斯蒂芬is
31071 次浏览 2024-05-21 提问
83

最新回答 (5条回答)

2024-05-21 回答

防雷、防静电的特殊性要求油是易燃易爆品,在大量聚集或运输流动过程中,会产生大量静电,在一定条件下会自燃或爆炸。特别是在雷电条件下,更宜引起爆炸。油库按GB50516-2002规范被划为一级防爆保护区。对防雷防静电的要求极高,对消防的要求极高。为了防止泄漏,对油管的密封性要求很高,验收时要做1.5倍的压力试验,为保起火易灭,油管须埋入地下1.5米深,且用沙子掩埋。为防止锈蚀,采用严格的防腐措施,从其《石油化工设备和管道防腐蚀涂料技术规范》SH3002的规定。为防止电气起火,要严防电气短路(金属性短路、电弧性短路)、线路过载、泄漏电流、接触不良、谐波效应。对导线质量、用电设备选型、设备质量、施工安装工艺及质量都有较高的要求。设计、施工中的做法
1、接地系统为了保证雷电流可靠泄露入地下,电网采用TN-S保护接地系统。如图五所示。图五TN-S保护系统图所有建筑物非金属屋顶设立避雷带,通过柱内钢筋与基础钢筋相连接,再与40×4镀锌扁钢焊接,与建筑物一周第隔五米一根的接地极50×5镀锌角钢连接。金属屋顶和壁厚大于等于0.4毫米的储罐可不设避雷带,直接以此作为接闪器.柱内钢筋和基础钢筋作通长焊接,焊点均涂沥青防腐。在地上0.5米处设接地测试点。就单个建筑而言,接地电阻要求不同。润滑油付油亭、计量棚为10欧姆,箱式配电站为4欧姆,储油罐、管理室、综合楼、付油亭、输油管线为1欧姆。在各单个建筑接地网达到了要求的同时。还要求所有接地网并联连接,并保证总接地电阻小于0.4欧姆。经过政府防雷检测机构验收合格后才能交付使用。为了防止直击雷,在低电压进户处,主配电柜中加装SPD(防电涌保护器)。在电涌作用时,以承担通过该处的电流和相应消耗的能量而不损坏和劣化,同时还能满足电压保护水平要求。设二级漏电保护系统,图六电涌保护器的接法1-工作接地;2-PE线重复接地;3-电器设备金属外壳(正常不带电的外露可导电部分;L1,L2,L3-相线;N-工作零线;PE-保护零线;DK-总电源隔离开关;RCD-总漏电保护器(兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电保护功能的漏电断路器);T-变压器图七漏电保护器接法图八箱式变电站接地方法动力系统均采用三相五线制,单相照明电路采用三线制,零线与PE接地线不能混用、代用。PE线必须采用绿/黄双色芯线。暗敷电缆、电线均穿管,配电箱、盒均设两个接线柱,一个接工作零线,一个作PE接地端子。所有设备金属外壳、金属电线护管、消防水管、防爆照明灯具和2.4米以下照明灯具金属外壳均与PE端子作可靠连接。防爆电动机连接线地上部分用质地轻的防爆软管作电线套管。电缆井施工完毕用沙充填。实验结果证明,因短路或雷电引起的电气燃烧在沙中很容易熄灭,而不会与地面上易燃气体发生作用。图九地下管线接地方法图十地上管线接地方
2、防静电保护系统储油罐的设置了静电监测仪,罐身多处设置16平方毫米软铜线作静电引下线与接地线相连。输油管道的始、未端和分支处设防静电和防感应雷的联合接地装置,管道法兰连接处少于五个螺栓的用软铜线跨接。采用牺牲阳极防腐法,管道每三十米设一个牺牲阳极(阴极)保护点,每点有一个2平方米的接地坑,一个专用接地极,接地电阻小于10欧姆。每百米有一个阴极保护地上测试点。每十米设一处阴极平衡连接线将并排同沟的管道逐根连接,线与管道采用焊接法,铜芯连线横截面不小于16平方毫米。油罐车装卸场地设防静电接地装置,并设能检测跨接线用监视接地装置状态的静电接地仪。在总控室内采用防静电地板。图十一阴极保护地上测试装置
3、报警系统各建筑物重要部位装设可燃气体检测器、烟雾感应器、报警器与综合楼管理室中央处理系统相联接。当可燃气体浓度达到爆炸下限浓度(V%)值的25%时,或出现火烟时都会自动报警。在空旷地方或高处设置了手摇报警器和高音喇叭,便于在紧急情况下统一指挥。
4、消防系统建筑物内均设置了消火栓,明装的红色消防管道醒目,消防水进口采用150毫米口径的钢管,保证消火栓的出水量达到10L/秒。走廊中放置干粉灭火器,出口有应急灯。其它场地除上述设备外,另增设泡沫灭火器、灭火毯和沙袋。

这类涂料施工方法是指用滚筒沾满油漆后进行涂漆。滚筒不可沾漆太多,以油漆不溢出滚筒两边为原则,涂漆时滚筒不能滚动过快,应使滚筒上下左右缓慢滚动,粗 糙表面、焊缝处要特别留意,边角处应用漆刷找补。滚涂法效率较高,在大面积涂漆时使用,但快干型涂料不能用滚涂法。
方法
二:刷涂法
顾名思义是指用漆刷在构件表面交错纵涂与横涂油漆。刷涂具有较强的渗透力,能使涂料渗透到细孔和缝隙申去,当钢板表面有潮气时,刷涂能排挤水分,从而使涂料真正粘附到构件上,另外,刷涂也节约涂料。但刷涂法效率低,仅在小面积、边角处及个别地方补漆时使用。
方法
三:无空气喷涂法
这种高技术含量的涂料施工方法是指用高压将涂料喷出,涂料在喷嘴出口处被强制雾化,喷到被涂物表面形成漆膜。与喷涂法相比较,使用无气喷涂时涂料飞散少、 效率高并可涂较厚的漆膜,因此特别适用于大面积施工时应用。但使用无气喷涂时对人工的技术要求较高,也要注意防火。目前几乎所有的船厂在大面积涂漆时都是 使用此方法。

2024-05-21 回答

由于储油罐的特殊性,储油罐外部防腐年限要求都在5~8年甚至10~15年,而内部也至少在3~5年,对于这种中长期的腐蚀保护,油罐厂对其油漆施工问题及其重视。所选用的涂料一般为双组分涂料,在施工中与常规的醇酸漆、氯化橡胶漆有许多不同,此类涂料除密切关注其对钢板温度、空气相对湿度的要求外,还要注意其熟化、施工寿命等要求,常温下此类涂料的熟化时间为20min,施工寿命一般为6~8h,但随温度变化,这些数据都会变化。在施工期间应严格按照涂料厂家提供的产品说明书施工或及时与涂料厂家技术人员沟通。由于储油罐的封闭性,在罐内涂装施工中,为保证安全和涂料顺利固化,每一道油漆施工中和施工后,应在储油罐内同时使用至少2台风机进行不间断地送风和抽风,使罐内空气充分置换。通风系统和通风管应合理安置、无通风死角。

2024-05-21 回答

阜阳烟囱刷油漆公司比较好。
(一)高空防腐工程:烟囱刷色环航标,烟囱写字、凉水塔防腐,钢结构防腐,炉架防腐,管道防腐保温,风力发电机塔筒防腐(清洗、喷字、维护),各种铁塔防腐,烟囱防腐(平台、爬梯、护网),储油罐防腐,龙门吊防腐、宾馆、大厦外墙刷涂料,吊机防腐等工程。
(二)高空维修工程:烟囱改造,烟囱清灰,烟囱检查,烟囱探伤,烟囱裂缝修补,烟囱加箍加固,烟囱碳纤维布加固,烟囱拆除加高,烟囱校正,烟囱更换内衬,烟囱顶口修补,检修或更换避雷设施,烟囱粉刷,轮窑维修、隧道窑维修、烟囱抽烟力不够等。
(三)高空建筑工程:新建砖烟囱(65m以内),砼烟囱滑模(240m以内),烟囱图纸设计,基础浇灌,包工包料等一条龙服务,轮窑新建、隧道窑新建及水塔、粮仓、水泥储罐的新建,烟囱加高等工程。
(四)高空拆除工程:各种烟囱拆除、水塔拆除(人工拆除、定向拆除),铁塔拆除、尿素造粒塔拆除、电视塔拆除、铁截架拆除,高空砼制框架拆除,及其它高难度高空拆除工程等。
(五)高空安装工程:烟囱安装避雷针、航标灯,信号灯,钢烟囱安装,烟囱安装爬梯、安全平台、安全护网、烟囱顶口云梯安装及各种铁塔安装,厂房、车间玻璃安装等。
(六)烟气脱硫工程:各类烟囱、烟道、脱硫塔内壁粘贴泡沫玻璃砖、涂敷LS300特种耐酸胶泥、OM、聚尿、PV等烟囱专用脱硫防腐涂料的施工等系列工程。

相关问题