变电所防雷接地措施有哪些这个谁了解?



				
				
罗曼蒂克123
3892 次浏览 2024-04-27 提问
65

最新回答 (5条回答)

2024-04-27 回答

1. 避雷针,保护建筑物和户外配电设备,防雷电。
2. 避雷带,主要建筑物屋顶都有设置,通过建筑物钢筋下引至大地,防雷电。
3. 避雷器,一般安装于开关侧,母线上,防感应过电压。
4. 所有装置都通过接地网来实现过电压的保护。
不光是变电站,一般的电力设备都是这么来保护的。

2024-04-27 回答

最新电气安装规程:1地电流大的接地装置(500A以上)为5欧姆;接地电流小的接地装置(500A以下)为10欧姆。2变电室露天部分的单位独立避雷针为10欧姆。3装有避雷线线路上的金属及水泥电杆为10欧姆。4装在架空线路引至变电所进线上管型避雷器为10欧姆。5保护配电线路变压器用的避雷器为4欧姆。6易爆场所、库房及车间避雷针为4欧姆。7保护接地装置的接地电阻不得大于4欧姆。静电接地:1静电接地的接地电阻,每处不宜超过10欧姆。2露天放设的管道(液体、气体等)每隔20--25米应设感应雷接地,每处电阻不宜超过10欧姆。3贮罐的四周应设闭合环型接地,接地电阻不超过10欧姆,罐体的接地点不应少于2处,接地点间距不于大30米。防雷接地:1为保护建筑物不受雷击,应针对雷电的危害,分别对直击雷、感应雷和架空线引进高电压等采取防雷措施。2避雷装置一般可采用避雷针、避雷器或架空避雷线。3为防止感应雷,应把屋内一切导体、金属管道等可靠接地,减小电阻使感应电荷迅速流入地中。4避雷针应由三部分组成:接闪器、引下线、接地装置。5避雷针接地极的多少,应视接地电阻是否满足要求,每极接地极之间的距离应保持3米,接地极应为带状接地。6为避免跨步电压对人体的危害,接地极应埋在人员很少通过的地方,且距被保护物应大于3米。7电气设备的接地装置禁止与防雷接地合用。8避雷针的保护范围,应根据建筑物的大小和高度来决定安装避雷针的高度和数目。9独立避雷针,避雷线的接地电阻不宜超过10欧姆。

变电所防雷接地安全措施:
接闪,接闪装置就是我们常说的避雷针、避雷带、避雷线或避雷网,接闪就是让在一定程度范围内出现的闪电放电不能任意地选择放电通道,而只能按照人们事先设计的防雷系统的规定通道,将雷电能量泄放到大地中去。
屏蔽,屏蔽就是利用金属网、箔、壳或管子等导体把需要保护的对象包围起来,使雷电电磁脉冲波入侵的通道全部截断。所有的屏蔽套、壳等均需要接地。

2024-04-27 回答

首先,防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。 
其次,很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工接地,效果要比利用建筑物本身基础做接地体差很多。
希望可以帮助到您。