2024-04-25 回答

高压开关是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位。 高压开关柜的“五防” 1、高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置。(防止带负荷合闸) 2、高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进合闸。(防止带接地线合闸)   3、高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止误入带电间隔).  4、高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸,合接地刀无法投入。(防止带电挂接地线)    5、高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置。(防止带负荷拉刀闸) 希望我的回答对你有帮助,谢谢

有的镇流器要求连接地线,在其电路中,火线与零线之间串联了两个电容器,电容器的中心节点接在地线上,此时如果地线没有真正接地的话,地线肯定带有110V左右的电压了。

2024-04-25 回答

高压短路接地线对地电阻要求决定了接地线的品质,一般按照电力行业DL-T879-2004技术规定要求每个截面积的接地线对地电阻不的大于下列数值: 接线鼻之间测量直流电阻, 对于16mm2  ,25mm2,35mm2,50mm2,70mm2,95mm2,120mm2的各种截面, 平均每米的电阻值应分别小于1.24mΩ,  0.79mΩ,0.56mΩ,0.40mΩ,0.28mΩ,0.21mΩ,0.16mΩ。 高压接地线分类 (1)高压接地线按照使用环境可以分为:室内母排型接地线(JDX-NL)和室外线路型接地线(JDX-WS)。  (2)高压接地线按照电压等级可分为:10KV接地线,35KV高压接地线,110KV接地线,220KV高压接地线,500KV高压接地线