问一下下防雷接地怎么测试谁了解?
最新回答 (5条回答)
防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。
一、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。
检测避雷针、高层建筑物等设施的接地电阻,接雷后能否顺畅导入大地。防雷接地的测试方法:
1、你先找到防雷接地网的接地引线或等电位联接箱,
2、用接地电阻测测试仪测接地电阻(有的两根测试桩0.4M的要插入泥土,一根距测试点20米,一根40米,所以测试点周围42米范围内要有泥土)
3、接地电阻值越小越好,具体合格值当设计有要求时必需按设计要求规定,设计没要求时不能大于4欧
首先你先要有一台接地电阻测试仪,也就是我们经常说的摇表之类的仪表,以摇表为例,将P端和C端插地,2个接地棒相距约20米左右,离被测试的建筑最好10米以上,E端引线连接你要测的点,然后摇动摇杆,调数值,当指标在正上方不偏摆时,刻度盘指向的数量就是接地电阻值了。
希望我的回答对你有所帮助!
防雷接地施工:防雷接地施工做法必须满足设计要求,测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求;目前住宅建筑均采用保护接地、防雷接地及工作接地联合接地,接地电阻不大于1欧母。当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m.圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m,接地装置的材料采用为钢材,热浸镀锌处理。防雷接地引下线:建筑等电位连接钢筋严禁与防雷接地引下线公用接引连接金属导体,应统一在接地体处做合并接地。
扩展回答
问一下下小客厅装什么灯谁说一下
最近买了婚房,装修是个大问题,也是大事一件,附近有一家装修公司,不知道怎么样,谁在他家装修过
问一下下交房如何验房有谁清楚
请问下交房如何验房,验房是请专门的人来验房还是怎么着?验房有什么程序和步骤吗?