防雷接地测试点做法哪位知道有什么连接方式呢?



				
				
灵虫糖宝
82035 次浏览 2024-05-07 提问
83

最新回答 (5条回答)

2024-05-07 回答

按接地种类,可分人工接地体和自然接地体两种。按接地方式,可分水平接地体和垂直接地体两种。防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。1、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。2、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有独立分开的方式,TN-S系统。零地不能再合为一。3、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧,不能与防雷接地连接。

2024-05-07 回答

检测避雷针、高层建筑物等设施的接地电阻,接雷后能否顺畅导入大地。防雷接地的测试方法:1、你先找到防雷接地网的接地引线或等电位联接箱,2、用接地电阻测测试仪测接地电阻(有的两根测试桩0.4M的要插入泥土,一根距测试点20米,一根40米,所以测试点周围42米范围内要有泥土)3、接地电阻值越小越好,具体合格值当设计有要求时必需按设计要求规定,设计没要求时不能大于4欧

2024-05-07 回答

防雷接地的测试点方法:1、你先找到防雷接地网的接地引线或等电位联接箱,2、用接地电阻测测试仪测接地电阻(有两根测试桩0.4M的要插入泥土,一根距测试点20米,一根40米,所以测试点周围42米范围内要有泥土)3、接地电阻值越小越好,具体合格值当设计有要求时必需按设计要求规定,设计没要求时不能大于4欧

防雷接地测试点要装断接卡,当利用建筑物内的钢筋作为引下线的话,要在防雷接地测试点引出测试线。断接卡子起的作用是可将避雷引上线与接地体断开,以利于测量接地体的接地电阻值.接地测试点:就是测量接地电阻预留用的.简单说断接卡的设置点就是为了接地电阻测试方便,其实就是接地电阻测试点!

扩展回答

防雷接地测试卡和防雷接地测试点的区别是啥啊

二手房已经有20年了,所以水电都要重新弄,客厅的地板是复合地板,房间里是实木地板,准备换复合地板的款式,实木地板不动,可是水电就走不了啊,有人说走墙面,可是墙面开砸说会破坏承重墙,所以纠结,然后想到屋顶,可是我屋顶不准备吊顶,所以走不了,我该怎么办啊?

居民楼没有防雷接地的测试点,如何利用建筑物的结构主筋作为引下线,并设计防雷接地的测试点(主要是想

挖墙角找结构主筋,并设计防雷接地的测试点居民楼没有防雷接地的测试点?求解答,如何利用建筑物的结构主筋作为引下线?(主要是想加装测试点)

机房防雷接地的做法

求这块的施工方案,拜托各位师傅了

相关问题