谁懂得如何做接地极有哪位能够说说看?



				
				
尚同家园
16036 次浏览 2024-05-20 提问
106

最新回答 (4条回答)

2024-05-20 回答

接地极的做法是,一般情况下是用50*50的镀锌角钢长2.5米,垂直打入 地下(打入地下端做成尖头),角钢顶端距地面0.7米左右,一般是用3根角钢,每根角钢之间的直线距离大于5米,然后用40*4的镀锌扁钢把3根接地角钢焊接连通,就组成了一组接地极组,一般情况下防雷接地、保护接地的接地电阻须小于1欧姆。

1、提供一个尽可能低的低电阻对地路径(接地电阻),接地电阻越低,雷电流, ??浪涌和故障电流就
可越安全地消散到大地;过电压值就越低。
2、接地导体应具有良好的防腐能力并能重复通过大的故障电流,接地系统的寿命应不小于地面主
要设备的寿命。一般至少要求30年以上寿命。长期、可靠、稳定的接地系统,是维持设备稳定运行、保证设备和人员安全的根本保障。
提示:接地系统长期安全可靠运行的关键在于正确选择合适的接地材料和可靠的连接。
变电站接地方式:
1、钢接地体的连接方式
2、铜镀钢接地体的连接方式

2024-05-20 回答

平板低压灯安装步骤一、
1、预埋线管;
2、基础浇筑;
3、电源线穿线;
4、灯具接线;
5、灯具安装
二、在布线时,应用一根不小于配电相线的电线作为接地线来连接灯具或灯柱的金属外壳,地线接系统的“地”。当接地线长度超过25米时,末端做一次重复接地,重复接地可以埋一根4mmx40mm,长25米的镀锌扁铁,打5个接地极,接地极采用5x50的镀锌角钢,长2.5米,垂直打入地下,接地极与镀锌扁铁均距离焊接,要求接地电阻小于4欧。