问问一下静电地板支架接地是否需要谁能说说看?



				
				
人参娃娃小辫子
31312 次浏览 2024-05-11 提问
64

最新回答 (6条回答)

2024-05-11 回答

光做接地需要500,如果水泥地话开挖还需要加钱,线材需要200元,静电地板需要二三百元左右,总计保守预算应该在1000元!

2024-05-11 回答

光做接地需要500,如果水泥地话开挖还需要加钱,线材需要200元,静电地板需要二三百元左右,总计保守预算应该在1000元!

2024-05-11 回答

一、对铺设场地的要求
1、防静电地板的铺设应该在室内土建及装修施工完毕之后进行。
2、防静电地板铺设前应保持地面平整、干燥、无杂物、无灰尘。
3、在铺设防静电地板之前,应该保证地板下方敷设的电缆、电路、水路、空气等管道及空调系统已施工完毕;
4、防静电地板铺设前,确保大型重设备基座固定已完工,设备安装在基座上,基座高度应同防静电地板上表面完成的高度一致;
5、防静电地板铺设施工现场应备有220V/50Hz电源及水源。
二、防静电地板安装铺设工具
1、云石切割锯,手枪钻,铁锤,手磨机
2、激光水平测定仪、网络激光扫描仪
3、水泡水平仪、卷尺、墨线
4、吸板器、螺母调整扳手、十字螺丝
5、吸尘器、笤帚、拖布
三、防静电地板施工步骤
1、认真检查地面平整度及墙面垂直度,如果发现有重大缺陷或需要局部改造的地方,应及时向甲方有关部门提出。
2、拉水平线,将防静电地板的安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的防静电地板都在同一水平内。
3、要选好基准位置,测量好室内的长度、宽度,并在地面弹出安装支架的网络格线,以保证防静电地板铺设整齐、美观,同时要尽量减少地板的切割。
4、将要安装的支架调整到同一需要的高度,并将支座摆到地面网格线的十字交点处。
5、用安装螺钉将横梁固定到支架上,并用水平尺、直角尺等工具逐一校正横梁,使其处于同一平面内并且相互垂直。
6、将防静电地板用吸板器在放置组装好的横梁上。
7、如果在靠近墙面处剩余尺寸小于防静电地板的长度,可以将防静电地板进行切割拼补。
8、在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,防静电地板的高度靠可调支架进行调节。铺设时应轻拿轻放,以免划伤防静电地板及损坏边条。最好是边铺设边打扫,避免将杂物遗留在防静电地板下面。
9、在机房设置比较偏重的设备时,可在设备基座的防静电地板下加装支架,以免造成防静电地板变形。
10、如果防静电地板需要切割或开口加工,最好在开口拐角处用电钻打◎6-◎8的圆孔,以防止加工之后的防静电地板装饰面出现开裂。

2024-05-11 回答

你好,是要接地的,人在地板上面行走,摩擦产生电子,地面是导电的,电子就通过地板传入地板底部的导电胶水和铜箔,铜箔进入埋入地下的导体进入大地,这样地板表面就没有了带电的电子,就不会有吸附空气中带电的灰尘了。如果不接地,电子无法进入大地,地板就起不到导电的作用了。 防静电地板又叫做耗散静电地板,是一种地板,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,以电阻在10的5次方到10的9次方欧姆之间为特征。《GB50174-2008电子信息系统机房设计规范》规定:防静电地板或地面的表面电阻或体积电阻应为2.5×l04~1.0×109Ω

2024-05-11 回答

保护地网安装工程因此在各个机房采用三级防雷措施。针对本次工程,第一级防雷器为A级防雷器(100KA),防雷器安装在配电柜进线处;第二级防雷器为B级防雷器(40KA),自制防雷箱,安装在机柜外,总开出线引入到第二级防雷箱,再引入UPS防雷开关上,能将大能量的浪涌电流限制在后续保护系统可允许的范围;第三级防雷器为C级防雷器(20KA),防雷器安装在UPS输出端。使输出的箝位电压达到规定值,从而保护了设备,而且还能有效地抑制电网中的尖峰干扰,使供电系统更加稳定,确保供电系统安全可靠。电源防雷器同一防雷区设备等效图设备或机房电源线信号线保护地网安装工程耐冲击过电压额定值耐冲击过电压类别Ⅳ6KVSPD安装位置总配电柜ⅢⅡⅠ4KV分配电柜信息机房配电柜2.5KV1.5KV特殊需要保护的信息设备4321NL1L2L3PELPEN空气断路器:隔离开关:熔断器:浪涌保护器:等电位接地端子板:退耦器件:1-总等电位接地端子板;2-楼层等电位接地端子板;3、4-局部等电位接地端子板图例:在机房内用25*3mm铜排做均压带及局部等电位连接,且与大地地栅网可靠连接,确保系统安全可靠。机房天花主龙骨、地板支架、墙板的前后左右用多股6mm2电线电缆夸接,并且就近连接到等电位铜排上;其目的在于防止雷击过程中,瞬间产生的高电位反击。更加保证了人身和设备的安全。
2、保护人身及数据安全的防静电措施因此在部分机房内用铜箔做法拉第笼,使静电所引起的电荷积累,能迅速的流入大地,以保证设备及人身的安全。另外机房密闭,也防止带灰尘颗粒入侵机房,减少了电子碰幢而产生的带电离子。这样也可以避免灰尘对设备正常工作造成威胁。保护地网安装工程
3、接地系统3.1常规接地系统本机房设计中有保护接地系统,防雷接地系统,工作接地系统,防静电接地系统,机房中设备的金属外壳、金属管线、防静电地网、防静电地板的支架连接一体都与保护地有良好的连接,既保证人身设备安全,又给机房内游离电子一个顺畅通路。为保证机房中的计算机有一个等电位的工作环境。也为了保证计算机系统稳定工作,本设计采用单独的等电位均压带,通过等电位连接线接地,使机房能安全可靠地工作。为了保证接地电阻符合要求,要求接地线缆必须不小于BVR-25mm2的导线,本项目中采用BVR-50mm2的导线。为了避免对计算机系统的电磁干扰,采用将多种接地的接地线分别接到各接地母线上,由接地母线采用一根接地线单点与接地体相连接的单点接地方式(也称为一点接地方式)。保护地网安装工程由计算机设备至接地线的连接导线应采用多股编织铜线,且应尽量缩短连接距离,并采取格栅等措施,尽量使各接地点处于同一等电位上。其特点是有统一的基准电位,相互干扰减少,而且能泄漏静电荷,容易施工又经济,所以规范推荐这种一点接地系统。为了保证接地系统可靠性,本机房采用联合接地方式,大楼的接地系统接地电阻≤1Ω。大地地栅网示意图1.5米长的电解地极40*4mm镀锌扁铁
二、设计与施工说明:
1、地网长宽各为15米,深度1.5米,做成“口”字型
2、各电解地极的间距如图示。
3、水平接地体设计用40*4mm镀锌扁铁,与离子接地体采用锡条焊接形保护地网安装工程式,并做防腐处理。
4、离子接地体周边用强降型长效降阻剂包敷。
5、水平地网沟每米敷35kg长效降阻剂,把水平地线完全包住。
6.回填时,与接地体的土壤尽量用细土,避免有杂物及石头等。并分层夯实。
7.此设计接地电阻≤4欧姆。

2024-05-11 回答

抗静电地板接地的方法是:!。接地线的另一端要连接一个接地柱,接地柱最好能埋在地面50CM以下的深度,
2.应是支承地板的金属骨架接地,一个房间两处引到接地极。接地电阻不大于1欧;
3.一种是将从埋设的接地线的接地引体上的接地线,单独的铺设在生产线上,以防止静电在其他情况下泄漏。

相关问题

页面运行时间: 0.059114933013916 秒