地线线槽安装空间应该是地线线槽安装位置所需的空间,包括安装时操作范围,以及分接箱的位置和打开尺寸都要考虑 另外:地线槽的铜导体规格,空气型通常按1个平方2个电流计算,例如:1600A,需截面800平方毫米,可以用8*100,10*80,5*160等,截面偏大没有问题,偏小就要看他的型式试验报告了 密集型的按1个平方2.5个电流,1600A需要640平方毫米,选用6*110,5*130等,具体要看产品结构,最主要看他的型式检验报告

2024-04-26 回答

镀锌线槽安装:1)线槽平整无扭曲变形,内壁无毛刺,接缝处紧密平直,各种附件齐全。2)线槽连接口处应平整,接缝处紧密平直,槽盖装上应平整,无翘角,出线口位置正确。3)线槽经过变形缝时,线槽本身应断开,线槽内用连接板连接,不得固定,保护地线应有补偿余量,线槽CT300*100以下与横旦固定1个螺栓,CT400*100以上必须固定2个螺栓。4)非金属线槽所有非导电部分均应相应连接和跨接,使之成为一个整体,并做好整体连接。5)敷设在竖井内的线槽和穿越不同防火区的线槽,按设计要求位置设防火隔堵措施。6)直线端的钢制线槽长度超过30m加伸缩节,电缆线槽跨变形缝处设补偿装置。7)金属电缆线槽间及其支架全长应不小于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。8)非镀锌电缆线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于BVR-4mm。9)镀锌电缆线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不小于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。镀锌线槽的价格一般为200元左右。

2024-04-26 回答

金属地线槽一般要一个15元左右,金属地线槽又名走线槽、配线槽、行线槽(因地方而异),用来将电源线、数据线等线材规范的整理,固定在墙上或者天花板上的电工用具。

1、线槽应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件齐全。
2、线槽的接口应平整,接缝处应紧密平直。槽盖装上后应平整,无翘角,出线口的位置准确。
3、在吊顶内敷设时,如果吊顶无法上人时应留有检修孔。
4、不允许将穿过墙壁的线槽与墙上的孔洞一起抹死。
5、线槽的所有非导电部分的铁件均应相互连接和跨接,使之成为一连续导体,并做好整体接地。
当线槽的底板对地距离低于2.4m时,线槽本般和线槽盖板均必须加装保护地线。2.4m以上的线槽盖板可不加保护地线。
6、线槽经过建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝)时,线槽本身应断开,槽内用内连接板搭接,不需固定。保护地线和槽内导线均应留有补偿余量。
7、敷设在竖进、吊顶、通道、夹层及设备层等处的线槽应符合《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—95)的有关防火要求。
希望能帮到您,祝您生活愉快。

2024-04-26 回答

在综合布线系统中主要使用的线槽有金属槽和附件、金属管和附件、PVC塑料槽和附件、PVC塑料管和附件。 
金属槽由槽底和槽盖组成,每根槽的一般长度为2m,槽与槽连接时使用相应尺寸的铁板和螺丝固定。在综合布线系统中,一般使用的饿金属槽的规格有50mm×100mm、100mm×100mm、100mm×200mm、100mm×300mm、200mm×400mm等多种。 
塑料槽的外形与金属槽类似,但它的品种规格更多。与PVC槽配套的附件有阳角、阴角、直转角、平三通、左三通、右三通、连接头、终端头、接线盒(暗盒、明盒)等,主要用于线槽的连接和拐弯等。 
金属管是用于分支结构或暗埋的线路,它的规格也有多种,按外径(以mm为单位)的不同,工程施工中常用的金属管有D
16、D
20、D
25、D
32、D
40、D
50、D
63、D
25、D110等规格。在金属管内穿线比线槽布线难度更大,在选择金属管时要注意管径选择大一点,一般管内填充物占30%左右,以便于穿线。金属管还有一种是软管(俗称蛀皮管),供弯曲的地方使用。 
塑料管产品分为两大类,即PE阻燃导管和PVC阻燃导管。 
PE阻燃导管是一钟塑制半硬导管,外观为白色,具有强度高、耐腐蚀性、内壁光滑等优点,明、暗装穿线兼用。它还以盘为单位,每盘重为25kg。 
PVC阻燃导管是以聚氯乙稀树脂为原料,加入适量的助剂,经加工设备挤压成型的刚性导管,小管径PVC阻燃导管可在常温下进行弯曲。 
与PVC管安装配套的附件有接头、螺圈、弯头、弯管弹簧、一通接线盒、二通接线盒、三通接线盒、四通接线盒、开口管卡、专用截管器、PVC粘合剂等。