谁知道建筑防雷接地装置有哪些一般有哪些分类?



				
				
密果儿小雨
68832 次浏览 2024-05-07 提问
46

最新回答 (4条回答)

2024-05-07 回答

防雷装置是指接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器(SPD)及其他连接导体的总和。一般将建筑物的防雷装置分为两大类——外部防雷装置和内部防雷装置。外部防雷装置由接闪器、引下线和接地装置组成,即传统的防雷装置。内部防雷装置主要用来减小建筑物内部的雷电流及其电磁效应,如采用电磁屏蔽、等电位连接和装设电涌保护器(SPD)等措施,防止雷击电磁脉冲可能造成的危害。接地装置是防雷装置的重要组成部分。接地装置向大地泄放雷电流,限制防雷装置对地电压不致过高。除独立避雷针外,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。

机房建设防雷接地,应按现行国家标准《建筑防雷设计规范》执行。具体标准如下:1、第6.4.3条,交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防防雷接地等四种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值确定;若防雷接地单独设置接地装置时,其余三种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻不应大于其中最小值,并应按现行国标准《建筑防雷设计规范》要求采取防止反击措施。2、第6.4.4条,对直流工作接地有特殊要求需单独设置接地装置的电子计算机系统,其接地电阻值及与其它接地装置的接地体之间的距离,应按计算机系统及有关规定的要求确定。第6.4.5条电子计算机系统的接地应采取单点接地并宜采取等电位措施。第6.4.6条当多个电子计算机系统共用一组接地装置时,宜将各电子计算机系统分别采用接地线与接地体连接。工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。

2024-05-07 回答

防雷接地包括的部分有:为把雷电流迅速导入大地以防止雷害为目的的接地称为防雷接地。防雷接地装置包括以下部分:(1)雷电接收装置。直接或间接接收雷电的金属杆,如避雷针、避雷带(网)、架空地线及避雷器等。(2)接地线(引下线)。雷电接收装置与接地装置连接用的金属导体。(3)接地装置(即接地线和接地体的总和)。