单相接地故障判断处理方法是什么麻烦具体说一下。?



				
				
kimiko范范
52575 次浏览 2024-05-10 提问
90

最新回答 (5条回答)

2024-05-10 回答

详细检查所内电气设备有无明显的故障迹象,如果不能找出故障点,再进行线路接地的寻找。将母线分段运行,并列运行的变压器分列运行,以判定单相接地区域。

2024-05-10 回答

详细检查所内电气设备有无明显的故障迹象,如果不能找出故障点,再进行线路接地的寻找。将母线分段运行,并列运行的变压器分列运行,以判定单相接地区域。

2024-05-10 回答

三相供电线路中,其中一相对地短路就是单相接地,如果是低压线路,有可能放炮了,开关跳闸了,需要停开关,线路两端断开,摇绝缘,确定是否是接地。维修接地的电缆,摇绝缘合格后送点。本站的,根据线路的接头和线路附近是否施工判断故障点。

2024-05-10 回答

运行中“35KV1段母线接地“光字牌亮,警铃响,电压表A相为零,其它两相为线电压。分析:从故障现象来看,为35KV1段母线有永久性接地。电压互感器高压保险一相熔断,虽报出接地信号,但从表计可分析,接地故障时,故障相对地电压降低,另两相电压升高。而高压保险熔断一相时,对地电压一相降低,另两相不变。处理:1)根据现场现象作好记录,汇报调度

2024-05-10 回答

你好,当配电线路发生单相接地后,在上级调度人员指挥下,运行维护单位应立即组织人员巡视线路,查找故障点,在查找过程中可以采取分片、分段、分支、分设备的“排除法”。 
1)充分发挥95598联动机制,动员广大用电客户,如发现用电设备有异常及时沟通,减少运行维护人员查找故障的时间。 
2)断开线路第一道开关,组织运行维护人员重点排查这段线路。如线路无异常则向调度申请试送前端线路。 
3) 如线路试送成功则说明故障点在这段线路的下一段,可采用相同的方法尽快找到故障点并消除。 
4)如查找发现线路的故障点在线路的中段,运行维护人员应讯速向调度汇报,在调度的命令下断开上一级和下一级开关,隔离故障段,采用环网供电方式尽量缩小停电范围。同时组织人员迅速抢修。 
对电缆线路可采用先进行隔离后逐个排除的方法进行查找。 如果上述办法未查找到故障点,可请求上级调度对故障线路试送电一次,如成功,则可能是其他不明偶然原因造成,不成功,则用“排除法”继续查找,直到查找到并消除故障为止。

相关问题

页面运行时间: 0.054362058639526 秒