机柜接地为什么绝缘谁知道?



				
				
滴水无香2005
61488 次浏览 2024-05-13 提问
110

最新回答 (3条回答)

2024-05-13 回答

仪表的机柜内部一般会设置2个接地铜排,一个是安全地,与柜体直接连接。另一个是工作地,与机柜隔离。安全地就是为了防止漏电对人伤害的,不需要和机柜底座绝缘。工作地是为了给仪表信号提供一个零点为基准,因此必须与安全地隔离,最终两者通过各自的接地总铜排接到电气的接地网,但是不能串接,避免漏电流影响仪表信号。仪表电缆的屏蔽层应该做绝缘处理后接到工作地上。

机柜与机柜基础是需要绝缘的。机柜单独接地,也就是防静电接地。机柜基础型钢的接地是电气接地。因此是需要绝缘的,正规的机柜厂家会提供机柜的绝缘连接螺栓和绝缘板来隔离机柜与基础型钢。