家庭地线怎么接谁知道?



				
				
wwj快乐柠檬头
75175 次浏览 2024-04-26 提问
60

最新回答 (4条回答)

2024-04-26 回答

根据有关规范要求,电源进线应采用三相五线制(ABC三相及零线和地线,此接地为变压器的中性点直接接地,且在入户处应做重复接地。重复接地极埋深不小于0.6m)
在配电箱中,地线从一个接地铜排上引入各室,是不走开关的。一般商品房由施工队做好接地装置。一般插座都是三根线,左零右火上接地,进入家庭各室的单相电源线也由3根组成,即火线、零线、地线。

现在,尽量从你能够理解的角度回答你的问题:
1. 你发现楼上的地线总线接到一楼电表箱就没有接到地下了,可是水电工坚持说电表箱已经接地线了,你要让他指明电表箱的地线在哪里,电表箱安装在墙上或墙内,不能视为可靠接地,并且,你家的地线应该通过专用的接地极接地,不能依靠电表箱体接地。
2. 电线锅(电饭锅)等电器曾出现了几次漏电保护器跳闸的现象。水电工说有漏电保护器跳闸的现象就说明地线已经安全接地的说法是不正确和不科学的,我们要求的是地线可靠接地,接地的程度是有标准的,我们不能以电饭锅导致保护器动作来判断接地线是否符合标准,何况保护器动作不只是因为线路漏电这一个原因呢!只能使用专用的仪表,这就是“接地电阻摇表”
3. 地线,在家庭使用中,可以认为它起着“有备无患”的作用,从安全防护方面考虑,决不可忽视。
很多的家用电器有金属外壳,由于其他原因,金属外壳可能带电,而金属外壳经常被使用人接触,这样就可能发生危险,但在金属外壳可靠的接地后,发生金属外壳带电时,漏电保护器就能够快速断开电源,避免危险发生。在没有漏电保护器时,也由于带电的金属外壳可靠的接地,使接触外壳的人减轻或避免危险。
4. 关于检测地线是否可靠接地,应请专业的人员进行,也可以请会使用“接地电阻摇表“的修电视机的人。检测时,注意断开电源进行,接地电阻数值不可以大于4欧姆,越小越好。
如果你本人,只能现场检验,可以使用3极插头,在中间和左边(面对3个极)的极引出2条导线,接到一个小台灯上,如果当3极插头插到3孔插座时保护器动作断电,说明你家的地线已经接地,但并不保证符合接地标准,可以在每一层的每一插座都这样检验。但不建议没有电气知识的人制作上述工具。

2024-04-26 回答

1、地线在家庭使用中的作用有哪些?
  是为了防止万一电器 发生漏电时,保障人员的安全。白色家电都必须将外壳接地,如:冰箱、空调、微波炉……黑色家电大多是塑料外壳,通常不用接地线,如:彩电、音响、碟机……
  2、如何自己检测地线是否安全接地,请专业的人员如何检测地线是否安全接地,接地的效果如何判断出来?
  专业人员用专用的接地电阻测试仪,能测量地线的接地电阻值,必须使接地电阻小于等于规定值。地线接地电阻过大,保护作用就差。
  3、我想请修电视机的人来检测,你们看修电视机的人有没有这个能力? 
  电视机本身不需接地线。请修电视机的人来看地线,显然是请错了人。应该请合格的电工。
  4、是不是每一层的每一插座都需要检测地线,如何检测比较便捷?
  不需要对每一个插座都测量地线。只要整幢房子的地线测量合格了,这个接地线就是全格的。从地线引入到各户,再到各个插座,只要检查地线的接线头处是否接触良好。

刚巧看到你这个问题,正是我的专业,所以跟你解释一下。
首先要说明的是漏电保护器是测进出线差流的,所以不管你是否有接地线,漏电时会跳闸,那师傅也许不懂,也许是忽悠你的!
1、接地线的作用是保护接地,当你的电器漏电时,漏电保护器坏了没跳闸的话,如果有接地线,由于有很小的接地电阻与触点者并联分流,使流经触点者身上的电流降到很小,不触点者不会受到伤害。
2、检测接地线是否接地良好,用接地电阻摇表测量,请专业人士测量时,你问他测得的数值是多少,10欧姆以下就算好,当然越小越好。
3、修电视机的人没有那个测量接地电阻工具,他只有万用表,所以是不行的。
4、不是每一层每个插座都要检测,只要是每个插座都有接地线的话,你只要接地线的主线上面测量接地电阻就可以了!