2024-04-27 回答

1.接地体的埋设深度其顶部不应小于0.6m,角钢及钢管接地体应垂直配置。
2.垂直接地体长度不应小于2.5m,其相互之间间距一般不应小于5m。
3.接地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5m;遇在垃圾灰渣等埋设接地体时,应换土,并分层夯实。
4.当接地装置必须埋设在距建筑物出入口或入行道小于3m时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm厚度沥青层,其宽度应超过接地装置2m。
5.接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。
6.镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。

2024-04-27 回答

防雷接地设计规范
(1)依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-200
21、范围本工艺标准适用于建筑物防雷接地、保护接地、工作接地、重复接地及屏蔽接地装置安装工程。
2、施工准备2.1材料要求:2.1.1镀锌钢材有扁钢、扁钢、圆钢、钢管等,使用时应意采用冷镀锌还是采用热镀锌材料,应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。2.1.2镀锌辅料有铜丝(即镀锌铁丝)、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U型螺栓、元宝螺栓、支架等。2.1.3电焊条、氧气、乙炔、沥青漆,混凝土支架,预埋铁件,小线,水泥,砂子,塑料管,红油漆、白油漆、防腐漆、银粉,黑色油漆等。

2024-04-27 回答

水电安装施工组织设计范本:
1、工程概况11.1工程简介-11.2水电工程概况-11.2.1生活给水系统-11.2.2排水-11.2.3配电房。-11.2.4照明、动力系统-11.2.5照明灯具-11.2.6防雷-21.3主要工程量。-21.4工程特点.4a、施工技术、质量要求高,比较复杂-
42、编制的依据
43、施工准备
44、电气工程主要施工方法64.1配电箱、柜的安装-74.2电缆桥架及金属线槽的安装-84.
3、管路敷设-94.4管内及金属线槽内配线工程-94.5电缆敷设的施工方法-104.6灯具安装-104.6.
1、作业条件:-104.6.
2、施工工艺流程:-104.6.3操作工艺要求-104.7开关、插座安装-114.7.1工艺流程。-11开关、插座的施工工艺流程为:-114.7.
2、操作工艺。-114.7.3通电试运行。-124.8防雷工程-134.8.1接地体安装。-134.8.
2、接地干线安装。-134.8.
3、支架安装。-134.8.
4、防雷引下线的敷设。-144.8.
5、避雷网的安装。-144.8.
6、避雷针的安装。-144.8.7注意事项。-1
45、给排水工程安装145.1管道安装工艺流程-155.2管道安装工艺要求-155.3卫生洁具安装工程-165.3.
1、作业条件-165.3.
2、材质要求-165.3.
3、工艺流程-175.3.
3、操作工艺-1
76、质量要求.196.1电气工程质量要求-196.2给水排水工程质量要求-1
97、安全要求.1
98、产品防护措施20

2024-04-27 回答

防雷及接地安装施工工艺标准?(HFWX?QB/1-6-013-2004)
?
1、范围?
本工艺标准适用于电力系统建筑工程的建筑物和构筑物的防雷及防雷接地、保护接地、工作接地、重复接地及屏蔽接地装置。?
2、施工准备?2.1?材料要求?
2.1.1?镀锌钢材有扁钢、角钢、圆钢、钢管等,使用时应注意采用冷镀锌还是采用热镀锌材料,应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。?
2.1.2?镀锌辅料有铅丝(即镀锌铁丝)、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U型螺栓、元宝螺栓、支架等。?
2.1.3?电焊条、氧气、乙炔、沥青漆、混凝土支架,预埋铁件,小线,水泥,砂子,塑料管,红油漆、白油漆、防腐漆、银粉,黑色油漆等。?2.2?主要机具?
2.2.1?常用电工工具、手锤、钢锯、锯条、压力案子、铁锹、大锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。

本工艺标准适用于民用及一般工业建筑热水温度不超过150℃的采暖管道安装工程。
2 ??施工准备
2.1 ??材料要求:
2.1.1 ??管材:碳素钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。
2.1.2 ??管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不准确现象。
2.1.3 ??阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。有出厂合格证,安装前应按有关规定进行强度、严密性试验。
2.1.4 ??其它材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等。选用时应符合设计要求。
2.2 ??主要机具:
2.2.1 ??机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。
2.2.2 ??工具:压力案、台虎钳、电焊工具、管钳、手锤、手锯、活扳子等。
2.2.3 ??其它:钢卷尺、水平尺、线坠、粉笔,小线等。
2.3 ??作业条件
2.3.1 ??干管安装:位于地沟内的干管,应把地沟内杂物清理干净,安装好托吊卡架,未盖沟盖板前安装。位于楼板下及顶层的干管,应在结构封顶后或结构进入安装层的一层以上后安装。
2.3.2 ??立管安装必须在确定准确的地面标高后进行。
2.3.3 ??支管安装必须在墙面抹灰后进行。
3 ??操作工艺
安装准备→预制加工→卡架安装→干管安装→立管安装→支管安装→试压→冲洗→防腐→保温→调试
成品保护
1 ??安装好的管道不得用做吊拉负荷及做支撑,也不得做蹬踩。
2 ??搬运材料、机具及施焊时,要有具体防护措施,不得将已做好的墙面和地面弄脏、砸坏。
3 ??管道安装好后,应将阀门的手轮卸下,保管好,竣工时统一装好。
希望我的回答可以帮助到您。

相关问题