什么是管道闭水试验管道闭水试验有什么要求的么?



				
				
颖颖emma
16828 次浏览 2024-04-27 提问
74

最新回答 (6条回答)

2024-04-27 回答

首先,你要购买闭水试验气囊,重庆君正橡胶制品有限公司 在生产
1把有防水层的房间门口用黄泥土、低标号水泥砂浆等材料做个30~50高毫米挡水条(坎),把地漏等堵塞严密。地面放水形成深度20~30毫米深的小水池。 2水存蓄24小时后,会同物业部门、相应的卫生间楼下邻居,共同检验下层楼板是否否渗漏。共同签字验收。如有渗漏重新做或修补防水层,完后按上述顺序再做闭水试验。直至无渗漏合格为止。
2当后续工序装饰地面铺砖完后,再按上述顺序,做闭水试验以及检验验收---按规定要两次闭水试验。这个闭水试验工人都会做的,也是必须做的工序。业主只要大概了解过程,按程序,仔细检查和验收是否渗漏,并负责各方签字和认工作即可以。

2024-04-27 回答

管道闭水试验是根据中华人民共和国国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-----2002)给排水、污水管道完成后要做如下试验:各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 
管道闭水试验做法 
国家规定的是金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。 
管道闭水实验条件: 
对于污水管道,按照市政施工规程要求,必须再回填前做闭水试验。闭水试验前,施工现场应具备以下条件: 
1、管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格; 
2、管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下有管堵设置放水管和截门,管堵经核算可以承受压力; 
3、现场的水源满足闭水需要,不影响其它用水; 
4、选好排放水的位置,不得影响周围环境。 
管道闭水试验做法 
我们一般的方法是注水浸泡:闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上游井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在侵泡管和井1~2天进行闭水试验;闭水试验:将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。 
试验渗水量计算:渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L),式中Q---每km管道每d的渗水量,q---闭水管道30分钟的渗水量,L---闭水管段长度,当Q≤允许渗水量时,试验即为合格。在水源缺乏的地区,且管道内径大于700 mm时,可按井段数量抽检1/3,排放腐蚀性强和污染严重的污水管道,不得渗漏。

2024-04-27 回答

1、防水施工完成,等到防水层完全干透之后就可以做闭水试验了;
2、把地漏和管道口周边进行暂时封堵;
3、在门口砌20CM高的挡墙;
4、开始蓄水,深度5-20厘米,做好水位标记;
5、蓄水时间48~72小时;
6、第一天闭水后,看水位线是否有明显下降,如果有,请及时检查楼下屋顶和管道周边是否有渗漏,如果没有,继续闭水;
7、第三天闭水完毕,全面检查楼下天花板和屋顶管道周边。
8、完全合格后进行下一道工序。

2024-04-27 回答

进行卫生间防水试验的时候蓄水深度应不小于20mm,蓄水时间为24小时,水面没有出现明显下降为合格,闭水试验的前期每1小时应到楼下检查一次,后期每2-3小时到楼下检查一次。若发现漏水情况,应立即停止闭水试验,重新进行防水层完善处理,处理合格后再进行闭水试验。

安装准备→预制加工→支架安装→干管安装→立管安装→支管安装→封口堵洞→闭水试验隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。希望我的回答可以帮到你。

扩展回答

什么是管道闭水试验管道闭水试验有什么要求的么

什么是管道闭水试验?管道闭水试验有什么要求的么?

什么是管道闭水试验管道闭水试验有什么要求的么

什么是管道闭水试验?管道闭水试验有什么要求的么?

什么是闭水试验,怎么做闭水试验

什么是闭水试验,怎么做闭水试验? 

什么是闭水试验啊,怎样做闭水试验

闭水试验全过程到底是怎样啊,真的很重要吗,卫生间一定要做试验,不是很了解闭水试验对装修还不是很懂,其他房间不做不可以吗,我甚至不知道闭水试验是什么。呵呵

管道闭水试验具体怎么做

管道闭水试验具体怎么做?谢谢

闭水试验没做

泥工说闭水试验只需要做12小时就行,不知道是否可以

闭水试验是什么

什么是闭水试验?是运用什么原理的?好想知道呀,有朋友知道吗?

闭水试验要注意什么

闭水试验要注意什么?怎么样进行啊。

排水管道闭水试验怎么做

排水管道闭水试验怎么做?谢谢

闭水试验和淋水试验有什么区别吗

闭水试验和淋水试验有什么区别吗?

闭水试验什么时候做

家里装修后一般什么时候才可以做闭水试验的?

闭水试验什么时候做

家里装修后,一般什么时候才可以做闭水试验的?

蓄水试验和闭水试验有什么区别

请教装修师傅,蓄水试验和闭水试验有什么区别吗?

管道闭水试验渗水量是多少才算合理的

管道闭水试验渗水量是多少才算合理的?

相关问题