幕墙淋水试验要求有哪些,有什么要点?



				
				
qsfenglingbb
57308 次浏览 2024-05-30 提问
119

最新回答 (4条回答)

2024-05-30 回答

我知道的要点都有这些 (1) 幕墙四周与主体结构间的缝隙,应用防水保温材料堵实,内外表面用密封胶连续封闭,保证接缝严密不漏水。 (2) 在开启部位和幕墙压顶及周边等构造复杂、易渗漏部位施工时,应加强检查,发现密封不良、材料性能达不到要求时,及时整改或更换。  (3) 幕墙在安装前应做抗风压、抗空气渗透、抗雨水渗漏性能试验,试验结果达到设计规定方能进行安装,安装过程中,应分层进行抗雨水渗漏性能的淋水试验,及时发现、调整、解决渗漏。  (4)装时应注意各连接处连接严密,防止有阻水现象,以保持内排水系统畅通。  (5) 冷凝水排出管及附件与水平构件预留孔连接应严密,与内衬板出水孔连接处应设橡胶密封条。

2024-05-30 回答

铝塑板门头设计后施工步骤:测量放线→校核预埋件、安装后置埋件→金属构架安装→避雷连接→防腐处理→防火保温安装→金属面板安装→嵌缝、注胶→淋水试验→表面清洗。具体施工步骤如下: 1、测量放线:从结构标高、轴线的控制点、线重新测设幕墙施工的各条基准控制线。放线时应按设计要求的定位和分格尺寸,先在首层的地、墙面上测设定位控制点、线,然后用经纬仪或激光铅垂仪在幕墙阴阳角、中心向上引垂直控制线和立面中心控制线,并用固定在结构上的钢架吊钢丝重锤做施工线。用水准仪和标准钢尺测设各层水平标高控制线,最后按设计大样图和测设的垂直、中心、标高控制线,弹出横、竖构架的安装位置线。 2、校核预埋件、安装后置埋件:结构施工时,按照设计提供的预埋件位置图已将预埋件埋入结构内。幕墙施工前要按位置控制线、中线和标高控制线(点),对预埋件进行检查和校核,一般位置尺寸允许偏差为±20mm,标高允许偏差为±10mm。对位置超差、结构施工时漏埋或设计变更未埋的预埋件,应按设计要求进行处理或补做后置埋件,后置埋件应选用化学锚栓固定,不宜采用膨胀螺栓,并应做拉拔试验,做好施工记录。 3、金属构架安装:构架一般采用铝合金型材或型钢,安装时先安装立柱后安装横梁,首先按施工图和测设好的立柱安装位置线,将同一立面靠两端的立柱安装固定好,然后拉通线按顺序安装中间立柱。通常先按线把角码固定到预埋件上,再将立柱用2条直径不小于10mm的螺栓与角码固定。立柱安装完后用水平尺将各横梁位置线引至立柱上,按设计要求和横梁位置线安装横梁,横梁应与立柱垂直,横梁与立柱应采用螺栓连接或通过角码后用螺钉连接,每处连接点螺栓不得少于2条,螺钉不得少于3个且直径不得小于4mm。各种不同金属材料的接触面应采用绝缘垫片分隔,以防发生电化学反应,参见图323和图3.2.6示意。 4、避雷接地连接:金属构架安装完后,构架体系的非焊接连接处,应按设计要求用导体做可靠的电气连接,使其成为导电通路,并与建筑物的防雷系统做可靠连接。导体与导体、导体与构架的接触面应清除非导电保护层,接触面材质不同时,还应采取措施防止电化学反应腐蚀构架材料(一般采取涮锡或加垫过渡垫片等措施)。明敷接地线一般采用Φ8以上的镀锌圆钢或3mm×25mm的镀锌扁钢,也可采用不小于25mm2的编织铜线。一般接地线与铝合金构件连接宜使用不小于M8的镀锌螺栓压接,接地圆钢或扁钢与钢埋件、钢构件采用焊接进行连接,圆钢的焊缝长度不小于10倍的圆钢直径,双面焊,扁钢搭接不小于2倍的扁钢宽度,三面焊,焊完后应进行防腐处理。防雷系统的接地干线和暗敷接地线,应采用Φ10以上的镀锌圆钢或4mm×40mm以上的镀锌扁钢。防雷系统使用的材料表面应采用热镀锌处理。 5、防腐处理:金属构架体系安装完成后应全面检查,所有焊接、切割或其它原因使防腐层遭到破坏的部位,应按设计要求重新补做防腐。 6、防火保温安装:将防火棉填塞于每层楼板、每道防火分区隔墙与金属幕墙之间的空隙中,上、下或左、右两面用镀锌钢板封盖严密并固定,防火棉填塞应连续严密,中间不得有空隙,安装固定应牢固。设计有保温要求时,保温材料安装一般为先将衬板(镀锌钢板或其它板材)固定于金属骨架后面,再将保温材料填塞于金属骨架内并与骨架进行固定,最后在保温层外表面按设计要求安装防水、防潮层。另一种安装方法是采用铝箔或塑料薄膜将保温材料包扎严密后,粘贴在金属板背面与金属板一起安装。保温材料填塞应严密无缝隙,防水、防潮包扎应严密不漏水,与金属板的粘贴固定应牢固,与主体结构外表面应有不小于50mm的空隙。防火保温材料本身、衬板和防水防潮层均应固定牢固,参见图3.2.6示意。 7、金属面板安装:金属面板安装时,施工人员应戴干净手套防止污染板面和划伤手臂。安装时应先下后上,从一端向另一端逐块进行,并注意金属板的安装方向,即板背或保护膜上的箭头方向应一致。具体安装方法如下:A.按深化设计排板图先在构架上划出插挂件的安装位置,用螺钉将插挂件固定于构架上,并确保插挂件的位置正确,固定牢固。检查插挂件的整体垂直度、平整度和防腐情况,对破损了的防腐涂层处补刷防锈漆,然后将金属面板以插挂方式安装到构架上。板块缝之间应塞等厚度的铝片以保证缝隙宽度均匀一致,并应边安装,边调整垂直度、水平度、接缝宽度以及与临板的高低差,最后检查插挂件使之固定牢固。 B.将已加工好的金属板(板边固定有安装角码),用不锈钢自攻钉,通过板边角码直接固定到构架上,并进行调整后紧固。 8、密封胶。嵌缝时先将板缝清理干净,并确保粘结面洁净干燥的情况下,将直径稍大于板缝宽度的泡沫填充棒(条)塞入缝中,使胶缝的深度均匀,然后在板缝两侧的面板上粘贴纸面胶带,避免嵌缝胶污染面板,最后进行注胶作业。注胶时应边注胶边用专用工具勾缝,使成型后的胶面呈弧形凹面且密实、均匀、无流淌。注胶时应注意不要污染面板,多余的胶液应立即用清洁剂擦净。 9、淋水试验:待嵌注的胶完全固化后,对幕墙易渗漏部位进行淋水试验,试验方法和要求应符合现行国家标准《建筑幕墙雨水渗漏性能检测方法》GB/T15228的规定。 10、表面清洗:淋水试验完成后,拆除脚手架前揭去面板表面的保护膜和缝边的纸面胶带,用清水、脱胶剂或清洁剂将整个金属幕墙表面擦洗干净,然后拆除脚手架。 案补充 门头施工等同于一个小的幕墙工程,因此应按幕墙施工要求进行施工。

铝合金幕墙/门窗的风压变形性能,雨水渗漏性能,空气渗透性能通称为三性,该三项性能检测简称三性试验。 按照《建筑幕墙》JG 3035-1996中规定,有下列情况之一时需要做三性试验:a 型式检验;b 非定型幕墙出厂检验; c 用户或设计要求时。 但为了既保证幕墙的安全使用性能,又节约国家能源和资源,该做的三性试验一定要做,不该做的三性试验大可不必浪费国家和企业的资源。那么,什么情况下应做三性试验呢? 1、 新开发的幕墙产品; 2、 幕墙结构、材料、工艺有较大改变时将可能影响幕墙产品性能; 3、 施工企业正常生产时每三年周期检测一次(应含各种结构形式); 4、 国家质量管理机构提出进行抽样/型式检验要求时。 在上海,行业内都是这样的:一千平米以下的幕墙和高度小于16米的幕墙一般可以不做三性试验,其余一般均要做三性试验(其试验费应由业主承担,合同约定除外)。

扩展回答

闭水试验和淋水试验有什么区别吗

闭水试验和淋水试验有什么区别吗?

什么是管道闭水试验管道闭水试验有什么要求的么

什么是管道闭水试验?管道闭水试验有什么要求的么?

什么是管道闭水试验管道闭水试验有什么要求的么

什么是管道闭水试验?管道闭水试验有什么要求的么?

房子建筑中哪些地方需要做淋水试验和蓄水试验

房子建筑中哪些地方需要做淋水试验和蓄水试验?了解下

屋面淋水蓄水试验记录怎么做

屋面淋水蓄水试验记录怎么做?谢谢

蓄水试验和闭水试验有什么区别

请教装修师傅,蓄水试验和闭水试验有什么区别吗?

什么是闭水试验,怎么做闭水试验

什么是闭水试验,怎么做闭水试验? 

什么是闭水试验啊,怎样做闭水试验

闭水试验全过程到底是怎样啊,真的很重要吗,卫生间一定要做试验,不是很了解闭水试验对装修还不是很懂,其他房间不做不可以吗,我甚至不知道闭水试验是什么。呵呵

闭水试验是什么

什么是闭水试验?是运用什么原理的?好想知道呀,有朋友知道吗?

请问一下大家蓄水试验和闭水试验有什么区别

请教装修师傅,蓄水试验和闭水试验有什么区别吗?