控制电力电缆安装方法是什么如何安装好控制电力电缆的呢?



				
				
肉丸子酱
12198 次浏览 2024-04-26 提问
44

最新回答 (4条回答)

2024-04-26 回答

电缆沟的电缆敷设安装一般规范要求: (1)敷设在不填黄沙的电缆沟内的电缆,为防火需要,应采用裸铠装或非易燃性外护层的电缆。 (2)电缆线路上如有接头,为防止接头故障时殃及邻近电缆,可将接头用防火保护盒保护或采取其它防火措施。 (3)电缆沟的沟底可直接放置电缆,同时沟内也可装置支架,以增加敷设电缆的数量。 (4)电缆固定于支架上,水平装置时,外径不大于50mm的电力电缆及控制电缆,每隔0.6m一个支撑;外径大于50mm的电力电缆,每隔1.0m一个支撑。排成正三角形的单芯电缆,应每隔1.0m用绑带扎牢。垂直装置时,每隔1.0—1.5m应加以固定。 (5)电力电缆和控制电缆应分别安装在沟的两边支架上。若不具备条件时,则应将电力电缆安置在控制电缆之上的支架上。 (6)电缆沟内全长应装设有连续的接地线装置,接地线的规格应符合规范要求。其金属支架、电缆的金属护套和铠装层应全部和接地装置连接,这是为了避免电缆外皮与金属支架间产生电位差,从而发生交流电蚀或单位差过高危及人身安全。 (7)电缆沟内的金属结构物均需采取镀锌或涂防锈漆的防腐措施。

电力电缆在电线电缆沟中进行支架安装时,电力电缆固定在支架或隧道的墙上,水平敷设时,当电力电缆的外径等于或小于50mm时应每隔1m加一道支撑柱;外径大于50mm的电力电缆应每隔0.6m加一道支撑柱;排成三角形的单电缆,每隔1m应用绑带扎牢,垂直装置时,每隔1~1.5m就予以固定。

2024-04-26 回答

电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上,控制电缆主要为450/750V。同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力电缆的绝缘和护套厚度比控制电缆厚。