四层框架结构在每一层的同一个位置 梁 板 均出现裂缝 墙体未出现裂缝 什么原因?



				
				
秋水伊人ying
73521 次浏览 2024-04-28 提问
129

最新回答 (4条回答)

2024-04-28 回答

目前,大部分建筑物均为钢筋混凝土框架结构,而为了减轻钢筋砼框架、框剪结构楼体的荷载,填充围护墙多采用轻质砌块、砼空心砌块等。这些材料具有容重轻、隔热保温性能好、施工方便,且能降低工程造价等优点。因此,在框架、框剪结构填充墙中得到广泛应用。就我们福州地区特点而言,多采用空心粘土砖作为填充墙材料。但在使用过程中,由于各种原因所致,常出现外墙渗漏造成质量通病。特别我们福州地处沿海地区,多受台风暴雨袭击,而且年降雨量较大,每当暴风雨或大雨过后,外墙面上出现一片片的湿印迹,使外墙面层脱落开列、空鼓,室内墙面变色、发霉、涂料起皮,面层起粉,地面木地板及地毯浸水、潮湿,严重地影响了建筑物的使用功能,造成了业主对开发商和施工单位产生不满情绪,给业主生活带来了烦恼与不便。
以上这些方面的渗漏水问题长期以来困扰着施工技术人员,成为工程质量的通病。多年来,本人在现场施工管理工作中,结合实际,反复探讨、分析,从中摸索、积累了一些经验,并初步找出渗漏水原因及其产生的根源。通过学习和借鉴有关技术资料,根据长期以来的施工经验,对各方面原因造成的渗漏水通病,阐述了相应的防治措施。只有满足必要的施工条件和技术要求,就能根除渗漏水通病,提高工程质量。

 一、 质量方面造成渗漏水原因分析及防治措施

1、原因分析

 (1)外墙选材不当,采用了吸水率大的轻质砌块,砌块几何尺寸不标准,砌筑不挂线的一侧凹凸不平,有的块体之间平整度差20~40㎜.这样,极易造成抹灰砂浆厚度不一。如厚度大于25㎜,则会形成自坠裂缝,墙体底层灰便会造成漏水隐患。

 (2)砂浆强度如达不到设计要求,密实度就差,容易渗水。砂浆质量控制不严,用泥砂及建筑粉料代替中砂拌制砂浆,粘性大、和易性差、收缩大、强度低,砂浆的密实度更差。

 (3)饰面砖质量达不到使用要求,存在外形歪斜、掉棱缺角、脱边、翘曲和裂缝现象,有的吸水率和干缩变形大,遇到风吹雨打日晒,容易开裂。
2、防治措施

 (1)设计时外墙填充墙应优先考虑采用低吸水率的轻质砌块材料,如粘土空心砖。

 (2)轻质砌块的几何尺寸和质量等级,应符合现行规范要求。外填充墙应采用标准的规格砌块,砌筑前先清除砌块表面污物。

 (3)砌筑砂浆应选用洁净的中砂,严格按配合比配制砂浆,严禁用泥砂、石粉砌墙。有条件的宜采用防水砂浆,确保砂浆强度,提高砂浆的抗渗性能。

 (4)饰面砖应向有资质厂家采购,要上等级、质量优的产品,保证表面光洁,四角方正,厚度一致,颜色均匀,边缘整齐,低吸水率,干缩变形小的面料。
二、 砌筑质量方面造成渗水原因分析防治措施

1、原因分析

 (1)施工时贪方便,砌块未经挑选,将缺棱掉角、翘曲变形的砌块用于外填充墙,而且反手砌筑,使外墙平整度差,造成表面凹凸 不平,使外粉刷厚薄不匀,产生干缩应力,使外粉刷面开裂,有的起壳,雨水极易渗入砌体。

 (2)干砖砌墙,砌体质量较差。由于干砖易吸水,砂浆标号降低,造成砂浆与砖体粘结性差,从而在灰缝与砖之间有渗水缝隙,且肉眼看不到,不易修复,造成长期渗水。

 (3)砌体组砌方法不当,形成通缝。砌体的水平缝,头缝及竖缝中的砂浆不饱满,在砌体中形成许多空隙,渗水机会多,流向复杂,难以查找。

 (4)抹灰前基层处理不当,砌墙脚手洞、模板挑担洞、穿管洞等未按规定嵌补密实;砼墙体与砌块搭接处没有处理好,造成外墙渗水。

2、防治措施

 (1)应提前做好砌筑前的准备工作,包括选材,喷水湿润,砌块表面清污、盘角挂线工作,砌块应提前浇水,水应浸入块体内10~15㎜.

(2)应重视砌体质量,把干砖浸水、砂浆强度及砌体灰缝饱满度作为重点来抓。墙体砌好后,应经施工员及质检员检查,发现通缝亮点,应修补后,再进行外墙抹底灰。

 (3)正确掌握组砌方法,注意砌筑的块型排列,不得产生通缝,以增强砌体的整体性和强度。砌体的灰缝砂浆饱满度应达到90%.有条件的可在砂浆中掺入一定的外加剂,以增加砂浆的保水性和和易性,提高抗渗性能。

 (4)除不允许留有脚手洞等的砌体外,原则上尺量少留洞。抹灰前提前检查外墙面的空头缝和孔、洞并做好记录,要专人负责清除缝、孔、洞的杂物和灰浆,并冲洗干净,然后按要求嵌缝、补洞、检查,把好外墙防水的第一关。
三、 外粉刷处理不当造成渗水的原因分析及防治措施

1、原因分析

 (1)砌体浮灰清理不干净,没有浇水湿润,砌块界面没有“毛化处理”,造成粉刷层空鼓、裂缝、脱落。

 (2)突出墙面的腰线、门窗、阳台的滴水线处理不当;外墙饰面分格条采用木制分格条,宽厚不一或分格条变形。起条时间不当,起条方法不对,使分格条边棱受损,缝底没有用水泥砂浆勾平抹光,造成渗水。

 (3)穿外墙管道周围砂浆堵塞不严,造成渗水。

 (4)外墙抹灰时,两步脚手架接搓处处理不当,擀压不实,亦会留下渗漏隐患。

 (5)外墙打底砂浆不管厚薄均为一遍成活,造成开裂,砂浆标号太低,施工马虎。
2、防治措施

 (1)在粉刷前应将砌体表面浮灰清理干净,提前浇水湿润,并做好砌块界面的“毛化处理”,有条件的可在抹灰前用胶质水泥浆向砌体上刷1~2㎜厚,以增强砌体表面与外粉刷的粘结性,随即开始抹灰。

 (2)突出墙面的窗台,腰线应预留足够的高度,使流水线的坡度正常;滴水槽嵌条必须拉通施工,深度,宽度不小于10㎜,距外墙面不小于20㎜.外饰面分格条的规格应为宽度20㎜左右,厚度12㎜左右,最好采用铝合金或不锈钢制品。采用木条时,要保持不变形、干净、湿润。掌握好起条时间,刮清分格条面的多余砂浆,用小锤轻打分格条,使其与抹灰层分离后取出,注意不要损坏缝口。清除缝内灰浆,清扫干净,灌柔性防水材料,防止沿缝渗水。

 (3)穿外墙管道周边宜用干硬性砂浆分层堵实,外饰面做完后沿管周边注上玻璃胶或密封胶。

 (4)外墙抹灰到一步脚手架甩搓时,应在搓端抹实压平,定浆后,可用尺板压逼再用铁抹子切成反搓。当下层接搓抹灰前,应向搓口充分洒水浸润,然后再泼一 道素水泥浆,待浆液吸入墙体后再抹灰接搓。这样便于衔接,不易出现斑痕,且接搓处密实,不会有缝隙。当墙体平整度差≥30㎜,应分两次或几次预先进行补抹,达到与墙面基本相平后再统一抹灰。

 (5)外墙抹灰较厚部位应分2~3层施工,抹灰砂浆严格按照设计配合比调配成浆,不得偷工减料。

2024-04-28 回答

没有弹性地基梁.或地基梁的刚度不足. 

这是现浇楼板的结构裂缝,结构裂缝的特性就是如你说的这样,原来你在结构楼板的配筋有问题,配筋不足就会产生这样,要说问题大不大,房子是不会坍塌的,你要在使用时楼层的荷载不要太大就可以了。

扩展回答

四层框架结构在每一层的同一个位置 梁 板 均出现裂缝 墙体未出现裂缝 什么原因

新建房屋现浇板第层都在同一地方裂缝,这是什么原因呀?要怎么处理才好呢?

一层框架结构每平米造价

一层框架结构每平米造价

框架结构设计一层填充墙如何计算荷载

框架结构设计填充墙,需计算填充墙线荷载后输入在梁间荷载,请问框架一层荷载输在哪层?

一层是框架结构上边四层砖混,现在主体已经起来,一层顶板,二层地面出现裂纹有2毫米在阳台上偏中!与...

层是框架结构上边四层砖混?!什么原因,现在主体已经起来?!与梁走势一样,一层顶板,距梁有一米多?高手指点,二层地面出现裂纹有2毫米在阳台上偏中

二层框架结构平米造价

占地200平米,取费后的的平米造价应该是多少?取费前的呢?

怎么在同一个窗口打开网页

说的是IE6里,要像IE8一样在同一窗口打开几页,怎么设置,IE6有这个功能吗
问题补充:

你好 居住两层 厨房和卧室不在同一层 客厅是和卧室同一层好还是和厨房同一层好

你好 居住两层 厨房和卧室不在同一层  客厅是和卧室同一层好还是和厨房同一层好?

3层框架结构房子,二层现浇完成后发现二层的柱子比一层的柱子偏了7公分。

跟二层是一样的,,都偏7CM ,三层模板已经织好.3与前面的竖距离是83层框架结构房子,(柱子截面是400*400的。二层都现浇完了  现在怎么处理.后面的七个柱子的横向距离是3,二层现浇完成后发现二层的柱子比一层的柱子偏了7公分,想问下  要怎么处理。后面一共7个柱子4个偏了,怎么赔偿

高分求问:1—6层框架住宅 卧室,客厅共墙同一个地方出现竖向裂纹

求出现以上问题的原因,能详细最好,可追加奖励!
问题补充:裂纹是每层都有的,希望能把可能出的问题的原因都列举出来,参考分析用,暂时不牵涉质量监督站

相关问题

页面运行时间: 0.11662888526917 秒