厨房内的接燃气的立管是主管道吗不是不能在室内的吗怎么直接贯穿楼层了(室内)?



                    
                    
真锈菜刀
23755 次浏览 2024-05-14 提问
73

最新回答 (3条回答)

2024-05-14 回答

室内的是各户居民使用燃气的分管道,主管道都是设在楼层结构的外面、接到燃气罩的不是,贯穿整个楼层,直接从主管道分接出来

2024-05-14 回答

国家燃气施工规范规定,楼房燃气立管(该单元的主管)可以在楼房外墙上,也可以从户内楼板穿过,在外墙上的称“户外立管”,穿楼板的称“户内立管”,户内立管通常是从通风良好的厨房位置穿过(通风良好是指有厨房窗户直接通向大气,并且厨房有门隔离)。规范还明文规定,燃气管道不允许通过卫生间、卧室、客厅,用户装修时,燃气管道不得包封,如果采用遮挡方式,也要考虑气流流动,并可以随时移除遮挡物进行检查或维修维护。目前规范对厨房与客厅(饭厅)连通的开放式厨房规定比较模糊,为了你自身的安全,最好不要采用开放式厨房,厨房有门隔离,即使是冬季,也可以开一点点窗户通风,但开放式厨房就不一定会开窗了,燃气的危险不只是泄漏,还有燃烧时消耗氧气和产生的废气(特别是燃气热水器),在封闭的空间里,长时间会造成缺氧窒息和一氧化碳中毒。

2024-05-14 回答

分管道入户安装气表,一般都是在厨房的墙角或者窗户附近