我家是顶楼,装修时改造的地暖,楼下都还是暖气片,地暖不热,回水管没有温度家里温度也上不来是什么原因?



                    
                    
玉米卧熊
62316 次浏览 2024-04-29 提问
73

最新回答 (4条回答)

2024-04-29 回答

也可能是你所处的单元都不是地热装置如果是分户到家不可能存在这个问题,因地热阻力比较大,建议你装个循环泵吧,被人家给分走了

追问谢谢你的回答。循环泵是装在回水管吗?管道是旧管道,改装时回水是直接接在进水一根管上,是不是有影响?回答循环泵装在哪里都无所谓,只是注意水流方向.再者,回水怎么能接在进水管上呢?回水只能接在回水管上.追问我想我们单元的暖气应该是串联吧,有没有可能是水循环不下去,楼下的水有没有可能反流?期待您的回答回答如果是串联的,不可能水循环不下去,不管是串联还是并联的,楼下的水更不可能反流.另外,建议你把分水器上的排气阀打开,放放气看看.
2024-04-29 回答

看看管道堵了吗?
找施工的给检查下,不就知道了。

2024-04-29 回答

压力不够

2024-04-29 回答

这种情况建议加循环泵最好的,加循环泵当然应加在回水管上。

相关问题

页面运行时间: 0.24345111846924 秒