家里改装修,加了几个灯,因为找不到零线,所以就近从插座接了零线,但是现在只要一开灯,插座开关就跳闸?
最新回答 (5条回答)
解决办法必须找到照明零线,所以照明与插座共用插座零线致使插座漏保误动作而切断插座电路,且插座的断路器据推断是带漏电保护器的那种你的电闸箱内应该是照明和插座有各自的断路器
因为插座的开关是漏点开关,所以跳闸,漏电开关出来的电线不能和其他开关的线路共用,必须要把照明新增加的零线挑出来接回原理的照明零线上。
至于为什么灯能亮而插座不能用呢?是因为插座的漏电开关是断火线而不断零线的,当漏电开关跳闸以后零线还是接通的,所以照明接的零线还能亮,而插座断开了火线,零线不断,组成不了回路,所以不能用。
那问题是出在漏电开关的零线上,你可能是一个回路的插座用了另一个回路的零线而导致漏电开关跳闸,解决办法是,你先合闸一路漏电开关,用一个用电设备一个插座一个插座的试,出现跳闸,就判断出问题在此,把零线换过来,依次类推。希望能帮上你
扩展回答
家里改装修,加了几个灯,因为找不到零线,所以就近从插座接了零线,插座开关总跳闸
里改装修,怎么办啊,因为找不到零线,现在房子已经装修好了,插座开关总漏电跳闸(不开这几个灯也跳),所以就近从插座接了零线,加了几个灯
问题补充:现在装修好了火线走的是开关线,不想刨墙或走明线,零线走的插座先,网上查了下说是两个回路混连导致
家里改装修,加了几个灯,因为找不到零线,所以就近从插座接了零线,但是现在只要一开灯,插座开关就跳闸
急!!!,请问是怎么回事!!!!!,怎么解决!!!!!!!!!!,只是插座不能用了!!!!跳闸后灯开关都正常
找水电安装改装公司
找水电安装改装公司室内水电安装改装
家里这样的吊顶改装什么样的灯才好看呢
如图3个吊顶的地方:2个菱形和中间一个长方形,不知道装什么样的灯好看!
帮我找几个装修公司
请提供一下他们的联系方式,最好是办公装修的
家里装修需要几个工人啊
房屋面积79平米
白色新桑塔纳,加了门腕拉手装饰,油箱盖装饰算改装吗
为自己的白色新桑塔纳加了门腕拉手,这样是改装吗?违法吗?
家里铺地毯是否健康因为要装修了。
觉得地板太硬,铺地毯好吗?是否会影响健康?怎么选比较好?
找几个好段
一段200多个字(最好十段以上)