2024-05-06 回答

解决办法必须找到照明零线,所以照明与插座共用插座零线致使插座漏保误动作而切断插座电路,且插座的断路器据推断是带漏电保护器的那种你的电闸箱内应该是照明和插座有各自的断路器

2024-05-06 回答

再有漏电保护装置下,你无法从它的下方引零线给灯具使用的!必须分开接回照明回路或者使用非漏电保护下的零线!

2024-05-06 回答

因为插座的开关是漏点开关,所以跳闸,漏电开关出来的电线不能和其他开关的线路共用,必须要把照明新增加的零线挑出来接回原理的照明零线上。
至于为什么灯能亮而插座不能用呢?是因为插座的漏电开关是断火线而不断零线的,当漏电开关跳闸以后零线还是接通的,所以照明接的零线还能亮,而插座断开了火线,零线不断,组成不了回路,所以不能用。

2024-05-06 回答

那问题是出在漏电开关的零线上,你可能是一个回路的插座用了另一个回路的零线而导致漏电开关跳闸,解决办法是,你先合闸一路漏电开关,用一个用电设备一个插座一个插座的试,出现跳闸,就判断出问题在此,把零线换过来,依次类推。希望能帮上你

2024-05-06 回答

一般插座回路和照明灯回路,不是一个断路器开关控制的。插座一般带漏电保护的,可能你的漏电保护跳了,把漏电保护复位,再重新送上就应该好了!!!