装修水管试压的问题?



                    
                    
麻酥酥Jessica
81821 次浏览 2024-04-26 提问
96

最新回答 (4条回答)

2024-04-26 回答

这样做的目的就是为了保证装修时改造部分不会出现问题,不光是水管,而不是为了省事,就是燃气管道改动后都是需要打压的。有些人说不需要,是完全经验主义,这样保证了管道的气密性,留下隐患!
------------------家居装修答疑团队是需要打压的

追问可是我家的自来水总闸关不太紧啊,不好做试压,要物业换总闸又不知道会拖到猴年马月,请问你下我怎么办呢,我家的水管还是买的质量蛮好的,这个出现漏水等一些问题的几率大吗,我可以就不试压了吗回答这个没有多大问题啊,你的总阀关不紧,你可以挨着你的总阀再装个阀就可以了,不要舍不得这个阀门的钱,相对于以后漏水你关不掉而言,绝对有必要的,那个施压是必须的,当然你是业主,是直接使用者,如果你觉得嫌麻烦,不想试,那也可以,只是如果出问题了,那会付出很大的代价的

---------------家居装修答疑团队!
2024-04-26 回答

一般在橱柜的下方。我们公司强制规定必须会同业主现场试压。如果你不知道参数,试压只是为了保险。。,隐蔽工程不能马虎。!所以关不太紧那换一个关得紧的。绝对要试压,,。
所以。物业处自来水总闸和进入室内的自来水总闸一共两个。
当然一般来说PPR联塑的水管通水不漏水就基本没问题,不能过高也不能过低。。这个必须得。,你就看师傅的压力表针在200的位置持续30分钟不动就表示合格。,,室内的总闸一定要有一个,这个总闸应该是自己采购和安装的。室内装修水管绝对要试压,否则严禁做下个工序

2024-04-26 回答

家庭装修,管材要好,当然也要试压,即使室外自来水主干管在交付验收前虽已试压过。

2024-04-26 回答

符合水管试压的先决条件就是首先进水阀门要关紧,第二,室内所有的水管内压丝口全部堵死,最好拿专门的试压堵头,防止渗水渗压,这样才做到万无一失,他没有忽悠你,但试压一定要做,隐蔽工程不能马虎,尤其是水路!
一般情况下只要是品牌的正规厂家的水管,都能管用50年!管用一生!质量是保证的。就是怕水工操作不当,影响到厂家的声誉,还有就是水管检测打压,可以降低风险,防止意外发生,让用户一生无忧~~~~~~

扩展回答

装修水管试压的问题

还有就是一般情况水管出问题的几率高吗,请问,他是在忽悠我吗装修师傅说我家的自来水总闸关不太紧,不好做水管试压

装修水管试压对水管是否有影响

家里在装修,装修水管试压注意事项有哪些?试压对水管会不会产生影响?

装修水管试压合格的标准是多少

请问这样的压降是否正常,10分钟压力不变.6M帕 .46M帕,我试了下.55M帕,正在水管试压,24小时后降到0!,6小时后降到0,用的是ppr水管?谢谢,加压0家里水电布线结束

相关问题