家里总是跳闸,装修的说把火线和零线对调一下就可以了,真是吗?



                    
                    
goodluck6699
19766 次浏览 2024-05-24 提问
101

最新回答 (12条回答)

2024-05-24 回答

接头只有在接线盒内对调可以解决临时问题.治标不治本.也不安全.你的插座线路那里有漏电或者有短路现象.检查每个插座的接线盒的线路.因为敷设的暗线按规定在中间是没有接头的

2024-05-24 回答

看一下家里的插座是不是有接触不好的地方,不赞成对调

2024-05-24 回答

没有用的
火线和零线对调是老式的日光等,晚上不用的时候灯管里面还有一头是亮的,那时候你对调了日光灯就正常了,不过现在都是电子启动的,这样的现象少了!

2024-05-24 回答

对调没有用的。建议用摇表测一下普通插座所接电线的绝缘强度,有1M欧以上就行了。如绝缘是好的,换一下插座的空气开关试试。

2024-05-24 回答

嘿嘿!!
对调的话小心开关漏电。

2024-05-24 回答

其实什么对调一下不对调一下?就是他公司安装的问题,跳闸要么是火线和零线短路问题,要么就是它的质量问题。公司说对调一下就好了,肯定是线路接的有问题,开关和用电器接错的状况,还是要小心用电器带电问题!这样重接会让很多原来接零线的金属会带电,小心!!!!!!!!1

2024-05-24 回答

线路漏电。应该仔细检查,排除以再使用。

2024-05-24 回答

对调的作用是漏电而空气开关不跳闸。有什么后果你自己想一下就知道了。

2024-05-24 回答

原因是有一条线接地
对调可以改变现状
隐患;在设备,电器[一般都是单相]安装使用不方便,更有些电器L,N很严格

2024-05-24 回答

跳闸有几个原因,首先可能闸坏了,其次功率过大超过闸的限定电流,第三种可能是漏电。

2024-05-24 回答

正规的接法是左零右火,所以对调是有道理地,
短路、过负荷、漏电、过压、欠压 …………都会跳闸,

2024-05-24 回答

接头只有在接线盒内对调可以解决临时问题.治标不治本.也不安全.你的插座线路那里有漏电或者有短路现象.检查每个插座的接线盒的线路.因为敷设的暗线按规定在中间是没有接头的

扩展回答

家里总是跳闸,装修的说把火线和零线对调一下就可以了,真是吗

排线都是按火线零线给安的;普通插座\,住了半年?.

我想问一下,就没有事.就这两天.
我们找物业给我们对调了,他说我们的房子当时盖的不好,所以可能用电负荷大了受潮就把电线给损坏了?会不会有什么隐患,没有几分钟就跳;卫生间,毛病就来了;厨房\,他说我们的小区里有两家就是这样的;空调\,只要不把普通插座的闸推下去,问了当时装修的队长,这样对调的话如果漏电电器就会带电了,把火线和零线对调真的可以解决问题吗,一推上去就不行了,分别是总闸\,总是跳闸.好像家外面有一个总的闸,每次都是跳普通插座和总闸,这样也不是根本解决问题,只 要把火线和零线给对调一下就可以解决了买了别人装修好的新房,可是物业说,家里还一排闸,原来的线路管线里面就有水.

原来的房主是请百安居装修的;照明\?
问题补充:现在把火线和零线对调了,目前不跳了,这是什么原因啊,

家里总是跳闸,装修的说把火线和零线对调一下就可以了,真是吗

家里还一排闸,每次都是跳普通插座和总闸,这样对调的话如果漏电电器就会带电了,只要不把普通插座的闸推下去买了别人装修好的新房,一推上去就不行了?,没有几分钟就跳;照明\,就没有事,把火线和零线对调真的可以解决问题吗,住了半年,所以可能用电负荷大了受潮就把电线给损坏了,原来的线路管线里面就有水,排线都是按火线零线给安的,毛病就来了,分别是总闸\卫生间,问了当时装修的队长,他说我们的小区里有两家就是这样的.

我想问一下?会不会有什么隐患,可是物业说.就这两天?;普通插座\,只 要把火线和零线给对调一下就可以解决了,总是跳闸.
我们找物业给我们对调了,他说我们的房子当时盖的不好.好像家外面有一个总的闸;厨房\空调\.

原来的房主是请百安居装修的,这样也不是根本解决问题
问题补充:在按照百安居队长说的,已经不跳了,把火线和零线对调了,这是什么原因啊?,会不会有危险

总是跳闸,装修的说把火线和零线对调一下就可以了,真是吗

住了半年.

原来的房主是请百安居装修的;空调\,家里还一排闸.好像家外面有一个总的闸,可是物业说,只要不把普通插座的闸推下去,毛病就来了??;厨房\.

我想问一下.
我们找物业给我们对调了,一推上去就不行了,只 要把火线和零线给对调一下就可以解决了.就这两天,这样也不是根本解决问题,这样对调的话如果漏电电器就会带电了买了别人装修好的新房,原来的线路管线里面就有水,排线都是按火线零线给安的;照明\,把火线和零线对调真的可以解决问题吗,没有几分钟就跳,他说我们的房子当时盖的不好;普通插座\,每次都是跳普通插座和总闸;卫生间,就没有事,总是跳闸,问了当时装修的队长,所以可能用电负荷大了受潮就把电线给损坏了,分别是总闸\,他说我们的小区里有两家就是这样的?会不会有什么隐患
问题补充:现在把火线和零线对调了,目前不跳了,这是什么原因啊,

新装修的房子总是跳闸

有的时候一个小时能跳2次,分闸不跳,过一会才跳,总闸老是跳我家刚刚装好的房子。不是推上开关马上就跳的那种,家里还没上电器。这是为什么呢

家中老房子总是跳闸

有时家里所有电器都拔了~只插着冰箱~回来后发现也跳闸~请问大家是什么原因,洗衣机,一个热水器和浴霸,是老楼房,买了个冰箱,2台电脑!最近用起来后~总是突然跳闸,屋子简单收拾了下~装热水器的说我们家没有地线~,上周买的新电脑2台?该怎么解决最近搬进一个单位宿舍

家里的漏电保护器总是无规律的跳闸,急!!


1. 冰箱
2. 1?如果是这样,有时合上几分钟后马上就跳,住进去5个月左右,漏电保护就开始不规则的频繁跳闸,怀疑两点。我家的电器情况是,长期开)
4.我家电路是否出了问题,非常郁闷,有时几个小时后跳,一直没有使用过)
5.电脑两台,楼上开始装修,一直相安无事:
1?
2,做过实验,仍然跳闸,1000瓦左右.8米*1.电视两台
6.楼上装修会影响我家的电路么.6米的大鱼缸(比较费电。3月,开始装修后的某日之日起。
现在我们及其没辙,笔记本两台(很少同时开)
7,将这两件电器关闭后.饮水机一台
由于我们严重怀疑是鱼缸或热水器出的问题,找不出规律.空调(冬天.热水器
3,为什么入住小半年后才显现我家是95年的楼房,2007年10月重新装修完毕
问题补充:!,楼上装修没有关联么??
非常感谢几位同学的回答。
如果是墙里面线路的问题。他也解决不了,没有漏电现象?
还有、鱼缸,用那个什么摇表对热水器,公公曾经是电工非常难为情的说、主要插线板的都测过,是不是动工就动大发了

家里空开总是跳闸,合上之后过一会儿就又跳了,负荷是墙壁插座,我把

里空开总是跳闸,基本没什么负荷了,合上之后过一会儿就又跳了,负荷是墙壁插座,我把不用的插座线头都已甩开。求大神帮忙,可还是合上一会儿就跳了,空开也换过了
问题补充:开关是普通空气开关,不带漏电保护。

最近两天家里总是停电,就是楼道的电表的地方跳闸,屋里的开关不跳闸

跳闸后到外边接着推上去缉偿光锻叱蹬癸拳含哗就马上有电,但不定时还会自己跳。~~~之前有漏电的时候是家里边的插座开关跳,现在是楼道里的电表那里跳,之后全部没电,但是很容易又能推上去~~~~~~~~~考虑到是用电量太大的缘故,但是之前几天的用电量更大但是不跳