五路分水器有一条管路长,导致那根长的不热,听说分水器能调节,应该怎么调,是把热的管路的进水和回水都?
最新回答 (1条回答)
2024-05-22 回答
般地暖管分水器管子肯定不一样长,长的热得慢正常,把热得快的关小点就正常,我做10多年暖通,工程地暖,家用地暖都做过,没事
追问嗯,但是我不知道是把分水器的进水关小一点还是回水关小一点,还是进水回水都关小一点回答进水和回水关一个地方都可以,一样能有作用,不需要关进水又关回水追问我把进水和回水都关了一点,那样可以吗回答可以,追问嗯,好的,必须得一点一点调节吧回答是的追问谢谢了大哥我想问一下,分水器的回水管在供暖时间有声音吗回答一般情况在水流小的时候有追问哦,要是别人家安装了循环泵,回水管是不是也有声音啊,我听着像是循环泵的声音,我按你的方法分水器也调了,但是就是不热,非要等供暖时间过了,回水才热的烫手,但是进水却不热了回答那不正常,想要地暖有温度供水回水都很热才对,主要是管子里面有可能有气泡,要把气泡排了应该会好点追问肯定没有气泡,因为我把地暖管洗了,然后是洗地暖的给我放的气,像我这种情况有什么可能啊,就是温度上不去,别人家都27度左右,就我家冷,也就21度,关键是有孩子,大人到是还行,孩子冷啊我问洗地暖管的人,他说这种情况就是我家这栋楼有用循环泵的,所以回水热的慢回答有用循环有影响
扩展回答
五路分水器有一条管路长,导致那根长的不热,听说分水器能调节,应该怎么调,是把热的管路的进水和回水都
是把热的管路的进水和回水都关小一点吗,知道的麻烦告诉一下五路分水器有一条管路长,导致那根长的不热,听说分水器能调节,应该怎么调
日丰地暖分水器那五路分别控制哪的
这五个阀门分别控制哪的,需要放水吗,一起放水行不行
伟星五路分水器有多重
大家知道威信五路分水器怎么样吗?这个分水器的重量是多少呢?
关于地热分水器管路的数量问题!
但有2个问题还不太明白,现有4-7路可选新房建筑面积125平,3室2厅2卫1厨套内面积一共90平几路合适,还是混合的。
问题一:分水器回路是否越多越好:每个回路是否控制一个区域,且价格差不太多?
问题二,想安地热
地暖五路分水器有一路不进水怎么回事
请问地暖五路分水器有一路不进水怎么回事?为什么的?有什么要注意的?
地暖分水器六路和五路哪种效果有什么不同
地暖分水器六路和五路哪种效果有什么不同?
奥华分水器一路多少钱
奥华分水器一路价格的多少?
地暖分水器5路,现在需要再加1路,在分水器后面加个三通分出一路可以吗
地暖分水器5路,现在需要再加1路,在分水器后面加个三通分出一路可以吗?
地暖芙蓉分水器多少钱一路
地暖芙蓉分水器多少钱一路