2024-05-19 回答

2处应设于主体结构柱或墙连接且沿砌体全场贯穿的钢筋混凝土水平系梁。其他可不考虑当砌体长度大于5米时,砌体高度1/;当砌体 长度超过层高2倍时;当砌体高度超过4米时,应设钢筋混凝土构造柱。
供参考,望采纳,砌体顶与梁或顶板应有拉结

2024-05-19 回答

要设置构造柱

追问在哪里可以找到
2024-05-19 回答

结构总说明上没有?墙体,长度大于多少设置构造柱。转角处。

追问都没有说回答转角是肯定要设的,长度可以按大于层高二倍设置,或者大于4-5m设置,这样的话,没什么问题的
2024-05-19 回答

厂房大门两侧分别有一节从承台柱出来的1.5米的悬挑地梁,地梁上要砌筑1.无需构造柱,按规范单端锚固的墙长过3M才需构造柱