屋面是彩钢板的0.5MM厚 厂房就一层,做防雷的话怎么做?



                    
                    
非非1227
84979 次浏览 2024-05-06 提问
90

最新回答 (4条回答)

2024-05-06 回答

那么彩钢板0。国家相应标准有规定。如果室内是危险环境,上面有一张施工图。关于如何作法可参考一个标准土建图集.5的厚度就可以作为接闪器,只要做好接地就行了,而没有爆炸性混合气体如果厂房内是一般环境,就需要单独做接闪器

2024-05-06 回答

那么彩钢板0。国家相应标准有规定。如果室内是危险环境,上面有一张施工图。关于如何作法可参考一个标准土建图集.5的厚度就可以作为接闪器,只要做好接地就行了,而没有爆炸性混合气体如果厂房内是一般环境,就需要单独做接闪器

追问里面是 养的动物 我的想法是 做几个接地极就好了 不需要做一圈那样会用很多扁钢回答一般应该是连一圈。如果你不连的话,每根引下线入地后,要保证该处接地电阻不大于10欧姆。还是连一圈好符合规范,不要为了省钢材,因小失大。
2024-05-06 回答

在屋顶上间隔2米,做一个100见方的水泥吨然后布上φ10个的钢筋,作为接闪器,然后在接引线传入地下。

2024-05-06 回答

那么彩钢板0。国家相应标准有规定。如果室内是危险环境,上面有一张施工图。关于如何作法可参考一个标准土建图集.5的厚度就可以作为接闪器,只要做好接地就行了,而没有爆炸性混合气体如果厂房内是一般环境,就需要单独做接闪器

扩展回答

厂房屋面彩钢板厚度没有达到0.5mm,彩钢板屋面的防雷具体怎么做

结构说彩钢板屋面的厚度只有0。那么请问:屋面防雷接闪器应该用明敷设镀锌扁钢还是用圆钢和支架做为避雷带?不知道哪种好施工.47mm本人在设计一厂房时? 请教各位大师了,所以无法作接闪器

厂房屋面彩钢板厚度没有达到0.5mm,彩钢板屋面的防雷具体怎么做

人在设计一厂房时.47mm,结构说彩钢板屋面的厚度只有0,所以无法作接闪器。那么请问? 请教各位大师了:屋面防雷接闪器应该用明敷设镀锌扁钢还是用圆钢和支架做为避雷带?不知道哪种好施工

屋面是彩钢板的0.5MM厚 厂房就一层,做防雷的话怎么做

我们是想用屋面彩钢板当避雷带然后在厂房4周做40X4的镀锌扁钢