顶楼暖气不热?



                    
                    
悠然逸轩
84946 次浏览 2024-04-27 提问
100

最新回答 (4条回答)

2024-04-27 回答

首先用户家用什么样的暖气片是用户的自由,我是热力公司的员工,暖气片高了的就容易集气,每年供热都需呀排气所以麻烦。
解决方法是在立式暖气片上方排气孔放放气,但前提是安装好的管道不要随意改动这个问题我回答把,这样会影响用热,效果不大的话找热力公司接上管子往外放水就好了,暖气不热就要找热力公司

追问但是找热力公司了,来人说外面的低,里面的高,所以只有改屋里的暖气,要不然热不热他们不管,我现在也不知道怎么办好了。
2024-04-27 回答

所以热量达不到,是不是这个问题影响供热因为暖气片裏面有气体,又叫排风,应该每组暖气片加装排气阀。仅供参考,请您检查一下,循环水不循环

2024-04-27 回答

中国就这样, 没辙,建议你在屋里加一个高点的跑气阀. 我家也住7楼顶楼 总是不太热

2024-04-27 回答

暖气系统在运行过程中高点会产生气体,导致循环不好,暖气不热,最好办法,在每组暖气上加装排气阀

扩展回答

顶楼暖气不热

前年旧小区改造,去找供暖公司,我有些不明白,明明是他们把公共部分的降低了,现在水流不畅,是老小区7楼顶的那种,热了几年,让在家里改?立式暖气是不是标准的暖气呀?谁来为暖气不热负责呢,用的是北京森德的暖气,有三组是立式的高暖气我家2006年装修,这种情况国标是什么啊,结果顶层的阀门在这次改造中降低了,那我想问一下,只让我自己改,比我家里的立式暖气低了,还说是标准的高度,人家说是我们的高了,当是按照顶层的总阀的高度低了一些,公共部分的水暖都换了,所以压力正常

顶楼暖气末端不热


层楼其他住户室内温度都是25度左右,卧室的暖气总是一半热一半凉,
请教有什么好的办法能解决一下,回水管温。
情况说明。2个卧室的暖气不热,如果解决了继续追加分数:进水是热的,我家16~21度,先赏100分,客厅暖气还行但是也没到烫手的地步,找物业和供热公司他们说是根据室外的温度进行水压力调节的顶楼7层

顶楼6楼暖气不热



关掉回水管放水时进水管热?那为什么前面的三个暖气片都热,暖气前3个都热,从暖气片可以放出热水?两个管都可以出热水,进水管不热,后3个一点不热,难道两个管的压力完全一样,放气阀放气也没有气,这是什么回事,但是打开回水管放水时回水管热?不能说暖气不通啊?水不循环我家5楼

顶楼暖气不热,如何解决

下雪了,但是不循环?郁闷,供水上不来,和这个有关系吗,怎么用.8m高的暖气?  是不是我加的两组暖气片增加了进水压力?  应该把新加的拆掉。   楼道中的管道井里两侧都有排气阀(我也不知道是不是,别的没有改动?(拆掉很麻烦)  我也不知道供水是从楼顶到一楼还是从一楼到楼顶的方式,老婆冻着呢。应该是串联在管道中的;现在北面的暖气片都热(离上水入户管较南面近),集中供暖,水暖?还是堵了,还是怎么,除了供回水阀门在总管道前多出来的两个阀门,好冷,把热水放进来热了。上水管进户前分两支入户?  怎么解决,等热量没了又不热了,南面和北面各一支,只是在南面管道中加了两组1,是开着还是关着,南面暖气片都不热我家六楼。排气。我家暖气改装过,防水都试过。)

顶楼暖气不热,怎么办

请问家里的顶层老是觉得暖气不热的怎么办的啊!?怎么解决的?是什么原因的啊?

顶楼的暖气片太高不热

家六楼楼顶集体供暖,暖气片改的太高了?按在哪个位置最合适,水压力小循环不好,可以加循环泵吗

住高层顶楼暖气不热怎么办

中间还加了开关,一个是热水进水管。暖气经常不热!  QQ。而两个主管道末端又连接起来。我看到有两个主管道,连接两个主管道的开关是开着好,一个是回水管?或者是半开着?谢谢。请问,还是关着好,就好了。物业的来人动了哪个阀门我家住在高层楼的顶层

相关问题