家里的入户线是六平的,2P空气断路器的多大总漏电开关要多大,和房间的1P空气要多大啊?



                    
                    
易超风格
44069 次浏览 2024-05-28 提问
97

最新回答 (2条回答)

2024-05-28 回答

很容易脱开的家里的入户线是六平的,房间的1P空气也是要16A,2P空气断路器的多大总漏电开关一般要16A。短路瞬间电流很高

追问总漏电开关也是16A不是吧,那不是客厅和厨房一用电大就跳闸总漏电开关应该要大的吧,在分几个小空气开关到每个房里才对吧回答你的空调和厨房是一路线吗?追问我的是一个房间一路电,房间空调又一路,客厅一路,客厅空调又一路,厨房一路,太阳能又一路,停车间又一路,你说16a的总漏电开关哪里可以啊,如果我在一个时间段用电大那不是超过他的负载了,不就跳闸了回答不会跳闸的,空调2P的功率不到2千瓦,电流不过是2*1000/220=9A,16A空开足够用。
2024-05-28 回答

6平电线的额定载流能力约为30a左右,选40a左右的够用了。

追问那房间的呢,回答这个你最好是根据线径和房屋内的电器综合来确定。