5.5千瓦既热式热水器用线多粗漏保多大?



                    
                    
叫我姐姐SAMA
55779 次浏览 2024-05-03 提问
42

最新回答 (4条回答)

2024-05-03 回答

4平方铜线。32A漏保

2024-05-03 回答

据功率可以知道实际工作时电流为25A,但是也不要选用太粗的,塑铜线安全载流量一般按7--8个流计算,也就是3.5平左右。漏保不能选用低于32A的,为安全建议你使用不低于4平的塑铜线,最好选漏保不要选断路器

2024-05-03 回答

6平方铜线。63A漏保

2024-05-03 回答

大于25A

扩展回答

5.5千瓦既热式热水器用线多粗漏保多大

5.5千瓦既热式热水器用线多粗漏保多大

2000瓦海尔电热水器用多粗导线

有人知道2000瓦海尔电热水器该用多粗导线吗?能告知一下吗?

75千瓦变频器带18.5千瓦的水泵行不行

问问大家知道不知道75千瓦变频器带18.5千瓦的水泵可不可以?那4千瓦变频器可不可以带5.5千瓦水泵呢 ?

5千瓦的电热水器需配多大的触电保安开关

5千瓦的电热水器需配多大的触电保安开关

10千瓦稳压器用6平方线可以吗

6平方的铜线和10平方的铜线用220伏电压可以通过多少千瓦?

说下l千瓦发请请回答电机能代5百瓦吗

l千瓦发请请回答电机能代5百瓦吗