如何计算地埋电缆铜线是多少 平方?



                    
                    
王嘉卿WJQ
39629 次浏览 2024-04-26 提问
68

最新回答 (5条回答)

2024-04-26 回答

500kw电流,暂载率K选0.旦丁测股爻噶诧拴超茎8.功率因数选0.8 ,
I=P*K/1.732UcosΦ500*0.8/1.732/0.38/0.8=400/0.53=760A
地埋铜电缆,考虑发展及长期使用,按经济电流密度选择,可以选择并用两根YJV-3*240+1*120平方毫米的电缆。

2024-04-26 回答

500KW电流1000A左右。一平方铜电缆最低过4-5A.最小就要用240平方的旦丁测股爻噶诧拴超茎电缆,考虑是地埋,要加大平方数,至少要300平方以上的电缆。因为才100多米,可以不考虑压降。

2024-04-26 回答

1000A左右。、最少要4根240方的线。两根一并为一组,就两组旦丁测股爻噶诧拴超茎。240方就行了。太大可以少根数但不好拉。拉不动。 上面说的240或300太少了。不信你拉了以后一定会后悔

2024-04-26 回答

500kw电流
I=P/1.732UcosΦ500/1.732/0.38/0.8=500/0.53=943A
按安全载流量选择,可以选择185平方毫米的电缆。
用电压损失法校验
185平方毫米的电缆电阻R=ρ(L/S)=0.017X180/185=0.01654欧
U降=IR=943X0.01275=16V.
380-16=364V 一方面电源的电压经常会经常高于380V,负荷也不可能经常都是满负荷,实际运行电压会经常高于364V,完全可以正常使用。
如果从降低损耗,经济电流密度方面来考虑,能用240或300平方毫米的电缆会更好。
选择导线的原则:
1)近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量);
2)远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,要保证负荷点的工作电压在合格范围;
3)大负荷按经济电流密度选择
就是使输电线路导线在运行中,电能损耗、维护费用和建设投资等各方面都是最经济的。根据不同的年最大负荷利用小时数,从而选用不同的材质和每平方毫米通过的安全电流值。
导线的安全载流量?
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;
距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;

2024-04-26 回答

总功率250+50=300kVA
电流=功率÷电压
负载电流大约是789A
根据这个电流应该选择YJV400平方以上的单芯电缆
建议还是使用两根四芯的185mm 2 的电缆,载流量415A,电压降0.25mv/M

相关问题