我家的燃气热水器 一插电源就跳闸 但是插电冰箱三项不跳?



                    
                    
越来越有感觉
76191 次浏览 2024-05-20 提问
91

最新回答 (5条回答)

2024-05-20 回答

看还跳不,显然装修没问题,不然你不用插热水器开关都会跳,跳了再帮你进一步分析热水器的问题,没了地线还跳,只有线路短路才这样,那你就丑骂那些售后的维修人,现在你把热水器插座的地线去掉,只有热水器内部出现短路才会有这种现象。去掉地线看下跳不看了前面的回答,一插就跳

2024-05-20 回答

小心啊应该是漏电空开跳闸了。说明热水器漏电,一定要修好再用

追问谢谢你!去了地线就不跳了,但是前面插了电饭煲不跳。会有哪些情况回答不跳了就行,那现在你看下热水器能正常工作吗,这样我才好分析,以免人为误判断。追问能正常工作 有热水回答这样说明热水器的确没问题,最大的可能性就是你进插座的地线在电箱那头接到了零线端子,你的地线是黄绿线吗追问那为什么插其它电器都不跳呢 不是黄绿 用其它颜色代替的 底线是1。5的 冰箱 电饭煲 都是三项的 为什么都不跳 一插热水器就跳回答接下来呢,你有没有万用表,测量它们各自的插头,你看他们的接地电阻正常吗,正常为无穷大。热水器是一定得接地区性线的,而其它的电器有可能有线进,但里面没接也有可能。追问没有万用表 我准备去借个 你是说测量他们各自的插头 ? 是热水器的插头吧回答是啊,插头上的三个脚,最上面那个地线
2024-05-20 回答

那是燃气热水器漏电了,燃气热水器应该带漏电保护啊,最好修复好了再使用。小心触电!

追问恩~是漏电空开跳了 才装潢的 热水器也是新的没用过回答你可以找一个三眼的其他电器插在哪个热水器的插座试试,若故障依旧就是插热水器的插座,N线和PE线接反了。追问电饭煲插上去不跳回答还是热水器的毛病!让热水器售后派人看看。追问热水器维修人员说是装潢电路有问题,说电饭煲不是完全接地不会跳,热水器的燃气管是接地的所以会跳闸,装潢电工来说是热水器有问题,插电饭煲是好的。搞的我也不知道到底是什么问题,所以请教一下。回答有点扯皮。
通常情况,热水器的质量应该是有保障的,而相比配电线路的施工,一般是很粗糙的。
所以,我也不好说,只有做进一步必须测量。
顺便问一下,你的房子配线规范吗,入户几根线?追问三根
2024-05-20 回答

热水器的电源控制器可能有水进入 也有可能是风机漏电

追问才装潢的 热水器是新的回答如果只有插热水器就跳闸,插其它电器都不跳闸,可以肯定是热水器的问题;不论它是新的还是旧的。不妨请热水器的经销商来看看!追问热水器维修人员说是装潢电路有问题,说电饭煲不是完全接地不会跳,热水器的燃气管是接地的所以会跳闸,装潢电工来说是热水器有问题,插电饭煲是好的。搞的我也不知道到底是什么问题,所以请教一下。回答热水器的问题。可以检测一下热水器的绝缘电阻,如果在2MΩ以上就没问题;简单的办法是换一个。追问好的 谢谢你!
2024-05-20 回答

看还跳不,显然装修没问题,不然你不用插热水器开关都会跳,跳了再帮你进一步分析热水器的问题,没了地线还跳,只有线路短路才这样,那你就丑骂那些售后的维修人,现在你把热水器插座的地线去掉,只有热水器内部出现短路才会有这种现象。去掉地线看下跳不看了前面的回答,一插就跳

相关问题