民房住宅地基加固?



                    
                    
乖乖邓子
71671 次浏览 2024-04-27 提问
101

最新回答 (4条回答)

2024-04-27 回答

常年累月有积水,看是哪里出了问题

2024-04-27 回答

通过处理使”复合地基”提高承载力常年累月有积水.究竟用嗯那个法.
具体你的地基该采取什么方法加固,要根据地质资料,不单独承受荷载,是哪里来的水,指的是达不到设计承载力的软弱地基.CFG桩.对各类地基一般都适用,参考上述方法选用,地基加固的”桩”与钢筋混凝土预制或灌注桩不同,下午我会在回答.也可能不一定从上面的方法中选.桩与土壤一起组成” 复合地基”,所以不能用?首先把这个搞清楚,对砂土和杂填土都适用和效果很好,承受荷载:不论是水振冲法还是干法.
5,只是起到加固作用:
地基处理.在 砂土中因钻进困难甚至无法钻进.碎石桩.深层搅拌桩:分为用水泥浆搅拌和用水泥粉搅拌(后者称为”粉喷桩”,最好用前法).这里要说明.地基加固的方法介绍如下.
一般有下面几种.适合用于粘性土.
2.
4:
1:即低标号混凝土桩.
3,设计复合地基的地耐力要求和经济对比确定,粘性土则不适宜,请把积水原因搞清楚了,因水泥量很难精确控制.
把积水来源写清楚

2024-04-27 回答

软弱地基加固方法
工程往往因地基勘察或结构设计失误、施工中地基处理或桩基质量失控、盲目施工等原因导致荷载超出地基基础或结构本身的承受能力,从而产生严重的安全隐患甚至发生事故。本文所要介绍的是塔吊基础未经桩基施工,而将塔吊直接安装在钢筋混凝土基础平台,从而导致塔吊垂直度出现异常的加固处理方法。
一、塔吊倾斜的原因分析
太仓港区海关监管大楼,是一座主楼带裙房的框剪结构,主楼二十层含一层地下室,裙房四层含一层地下室,裙房布置在主楼南、西、北三侧。根据建筑布置及建筑高度,本工程在主楼南侧离入口4米处布置塔吊基础,塔身将穿过裙房楼层,最终顶升高度为95米。由于之前已考虑到塔吊基础的下卧地基为淤泥质土(设计承载力为50KPA),故将承台扩大到5米×5米×1.4米,承台中间再增设一道φ20@200钢筋,埋深3.4米,其下还打入5米的松木桩。根据计算,承台本身的承载力和抗剪力完全符合塔吊本身使用要求,但忽略了地基承载能力,故在安装7节塔吊节并使用近一个月后,其垂直度向南偏7.5厘米,向东偏6.8厘米,超过了规范要求,为此必须进行加固,以清除隐患。
二、加固方案的选用
地基基础的加固应遵循“安全适用,经济合理,技术先进”的原则,同时还应考虑加固时施工的难易程度。常用的方法有扩大基础底面积法,其适用范围为刚性基础或扩展基础。锚杆静压桩法,其适用于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土和人工填土等地基土上。树根桩法,一般适用于淤泥质土、非粘土、粉土、砂土及人工填土等地基土上,作为基础加固或基坑边坡稳定加固之用。注浆加固法,一般适用于砂土、粉土、粘土、粘性土和人工填土等地基加固。
本工程塔吊基础下卧地基为软弱地基,属淤泥质土,若要用注浆法,会因为注浆质量难于控制而影响加固效果。同样采用树根法,由于工序多,施工工期将难以预计而影响整个施工进度,故采用扩大基础底面积方法。本工程通过在原基础增设厚80厘米每边宽1米的新基础,将使底面积扩大70%,从而大大降低单位面积地基荷载。在此基础上,通过预留孔处打入锚杆桩。进一步提高基础荷载的抗载能力,从而使塔吊基础得到有效加改善。

2024-04-27 回答

常年累月有积水,看是哪里出了问题

相关问题