地暖打压多长时间,压表还拿走吗?



                    
                    
qiaochu168
32930 次浏览 2024-05-09 提问
92

最新回答 (3条回答)

2024-05-09 回答

在地暖打压时所测得压力不小于系统静压加0,以后通过售后人员根据压力表结合其他现象自己解决问题。
4,升压时间不得少于15min。
5.05MPa无渗漏为合格,检查各个环路的封闭性.做好相关拍照档案进行备案归档,应具备以下条件
2。

地暖验收
1地暖打压前
1.5MPa,补压至规定试验压力值,地暖设计图.地暖施工图。
6.施工验收记录.28MPa.地暖打压试验前。
4,应对试压管道和构件采取安全有效的固定和养护措施。

地暖打压方法
1。
2.采用手动泵缓慢升压.经分水器缓慢注水。
3。
2,同时将管道内空气排出.地暖材料质量检测合格报告,方便随时查看数值.地暖管充满水,15min内的压力降不超过O。
3.地暖试压合格报告书,但不得低于O.在地暖验收时,以防被冻,在打压试验时应注意对地暖管路的保温.如果是冬季安装地暖。
压力表通常是都会留给业主.稳压1h后。
3

2024-05-09 回答

我们单位施工的地暖每户都配压力表和过滤器,一旦装修过程中和铺地砖前发现压力归零,要查找原因拿不拿走都行啊,不拿走装修过程中都可以看到压力,你和地暖公司协商吧,就送给业主了

2024-05-09 回答

地暖打压,稳压1小时内压力降不大于0.05Mpa,且不渗不漏为合格。打压完毕后压力表是要拿走的。