施工方案需设计验算?



                    
                    
安吉拉pig
86276 次浏览 2024-05-15 提问
123

最新回答 (5条回答)

2024-05-15 回答

因此、监理和政府主管部门一般都会支持他的观点,你只能和原设计单位进行沟通:原设计单位对建筑结构是最了解的,他有结构的全套计算书,但施工图设计单位的验算是具有权威性的虽然其他设计单位也能对方案进行验算,那么,他有权力否决其他的方案,主要的原因是,看看有什么两全其美的办法或者是在做适当修改后能够认可你们的方案。如果对方坚持自己的观点,建设单位,对荷载的设置和部位是最了解的。
目前的情况

2024-05-15 回答

原来验算的时候怎么没找原设计单位,这样找另外一家来验算,感觉就把原设计单位得罪了。

2024-05-15 回答

是设计单位故意出难题,其实很简单,工程中问题,在不同的时间、地点、不同的建筑,其结构布置是不同的,具体问题要具体分析,不可能是一成不变的。其它标段与本标段会有差异的。施工方案是可以调整的。多沟通吧,不行就花钱来处理。

2024-05-15 回答

这个很正常,放在阳台联系梁是一种做法,并不否定其他标段的,只是原设计单位不可能同意,因为一般阳台联系梁怎么用钢管加固,有点糊弄的感觉哦。

工字钢的固定点放在了阳台联系梁上,施工方编制了悬挑架专项施工方案.25,但设计单位不同意。验算的结果是开间4,非框架梁上,设计单位签过字。其主要原因是。后施工方找了本工程的设计单位。施工方按此进行了加固处理.监理和建设单位要求施工方向设计单位验算受力情况能否满足结构功能要求。锚固长度与悬挑长度的比值满足规范要求1.5米的阳台联系梁下需采用钢管支撑加固。施工方找了一家有资质单位的设计院(非工程设计单位)、监理方要求此方案的验算需要本工程设计单位验算。请专家指点。但建设,本工程的其他标段的挑架方案是放在框架梁上,势必否定了其他标段的做法。如果同意放在阳台联系梁上有一个工程其中一个标段

水电施工方案

位前辈,谁能帮忙提供一份较全面的水电安装施工方案,谢谢,非常感谢

围墙施工方案

它的粉刷、涂料、砼、垫层

装修施工方案

装修施工方案

外墙保温施工方案

请教大师们,外墙保温施工方案具体是怎么样的啊?这个到底是咋整的啊,初学者不懂这个

墙体拆除施工方案

各位师傅大侠,求份墙体拆除施工方案?谢谢啦

求阁楼施工方案

各位大侠,求一份阁楼的施工方案,拜谢了啊

防火涂料施工方案

求防火涂料的施工方案?拜托了

相关问题