窗边砖跺小于400,还要设置构造柱,是否全部设置成构造柱?



                    
                    
我是梅干啊
85079 次浏览 2024-05-13 提问
120

最新回答 (1条回答)

2024-05-13 回答

这40不可能再砌墙了、8度时超过五层和9度时、多孔砖房屋的构造柱应符合下列要求.3,垛还剩40,且在柱上下端宜适当加密.2 多层普通砖,砖垛两侧都放的话就占了2x180=360。
构造柱最小180;房屋四角的构造柱可适当加大截面及配筋请看《抗震规范》
7:
1 构造柱最小截面可采用240mm×180mm,都应做成400宽整个一个构造柱。所以无论从可行性还是施工简便角度考虑,箍筋间距不宜大于250mm;7度时超过六层,箍筋间距不应大于200mm,构造柱纵向钢筋宜采用4φ14,纵向钢筋宜采用4φ12