我家新修的楼房电表老是跳闸?
最新回答 (5条回答)
零线 地线 火线是否按规定接好,有问题马上更换或废弃掉重新布线,先检查市电电压是否正常,只连接漏电保护器这个问题应该彻底检查。漏电保护器最好使用正规厂家的合格产品,如果不动作 就是室内线路问题 ,零线烧断多是供电不平衡所致,那只有一条一条的找,把所有插座拆开检查,杂牌的容易出危险,电线不能有破损。断开所有用电器
业余状态下你可以先看看零线接线是否存在严重接触不良,顺便看看楼梯间总开是否也是60A.如果是的话,我分析应该是零线接触不良处发热导致空气开关温升过高而跳闸,换一条稍大一点线,处理原接触不良处的污垢,确定接触良好试一下,用一段时间后用手摸一下刚换零线外皮不会发热。应该没问题。
你家装修时电线是装的明线还是暗线,如果是暗线就只能一路一路的去试了,试到是哪一路有问题就检查那一路的插座里面有没按规定接线,如果不问题那就说明这路线的电线在哪个位置接地了,这就看能不能换线了,不能换的话你只能不用这一路或者将这一路改成明线,到于电表与开关之间的连接线烧断了就要看是在哪个位置了,如果是在接电表或接开关的地方烧断,那可能是接线是接的不牢固导致发热烧断的。开关是好换一个好点的牌子,杂牌的开关有时容易误动作的。
扩展回答
我家新修的楼房电表老是跳闸
晚上跳得多一点我家新修的楼房电表老是跳闸,楼梯间安了一个总开关和几个分开关,白天晚上都跳闸,电表与开关之间的连接线烧断了(应该是零线),都没跳?,是什么原因呢,开关是60A的杂牌子
谁知道我家电老是跳闸~电表下面的漏电跳闸也就是总闸跳!室内的漏电不跳闸!什么原因!是电表那边的总开
谁知道我家电老是跳闸~电表下面的漏电跳闸也就是总闸跳!室内的漏电不跳闸!什么原因!是电表那边的总开关有问题还是室内电线的问题~
电表跳闸
家的电闸最近老是跳闸,不知道是什么原因,就是立刻跳的,我把全部电器电源拔了,把开关打上去马上又跳了。有时候有不会
我家老是跳闸,原来是一天跳几次,然后今天换了一个新的漏电保护器,一合闸就跳闸,我家是老房子,原来排
家老是跳闸,然后今天换了一个新的漏电保护器,全连在一起的,原来是一天跳几次,一合闸就跳闸,原来排线是一起排的,我家是老房子,现在怎么查啊