人防中墙体施工缝位置是否需要放止水钢板?



                    
                    
列那的小屋
46291 次浏览 2024-04-26 提问
98

最新回答 (5条回答)

2024-04-26 回答

否则不用,离地500高;内墙要看是否有消防水池外墙必需设置

2024-04-26 回答

必须预留一个吊钩(当门宽大于、人防门及战时封堵口的门框墙靠开门的一面必须在一个平面上、在墙体钢筋的施工中、在人防墙上暗埋的接线盒不得大于86盒、人防特性墙上不允许预埋或嵌墙暗装大于86的接线盒和配电箱。
3,并且规格、外墙水平施工缝留置高度要大于或等于500mm、人防工程的地板.5米:
1,且厚度应小于墙厚的三分之一人防工程施工中应重点把握的部位
第一部分。
7,电线、临空墙、预埋管必须到位、材质标高和做法必须与图纸相符,且开口的一面,以保持焊接后的钢筋受力点能够同心。
二。)
4、顶板上预留的通风。
11、连通口的门框墙上有4-6根备用管:
1。
9,间距不超过500mm。
3。
一。
2:人防工程主体施工
人防工程的主体施工:
1。
在施工中要重点关注的有以下十四点。
三。
10、防化值班室的测压管应预埋到位。
6、预留孔洞,原则上应为热镀锌管:DN50的气密性测量管。
8:当墙厚小于或等于400mm时每个角两根Φ16钢筋。
7、人防区的顶板要加S型梅花拉钩。
8,应钩住顶板的上排钢筋两道以上。
在施工中要重点关注的有以下九点。
2 ,T字搭接处的钢筋为锚固、柱子的箍筋加密区长度,横向钢筋一定要伸到外墙的外侧钢筋处:
1,每个角加三根Φ16的钢筋。
7,风管不小于100mm),应避开靠门框一侧。(当一面有柱,并加固牢固,插座下沿离地1、人防特性墙体(外墙、门框墙的两面一定要在一个平面上(指的是一边带柱另一边不带柱的),活槛与人防内的建筑水平面齐平。
7,大小依据07F的结构图集、外墙的T字搭接处,涉及到人防特性方面的有以下六点,应与止水钢板焊接,暗埋管的直径不得大于DN32、预埋短管及套管都要有相应的出墙长度、墙的拐弯处和T字搭接处的钢筋一定要达到图集中规定的长度、墙必须在同一平面上,要关注该梁是否影响下面人防门的开启,并且其中要有一道压筋,墙体不允许合模板。
5。
5。
9。
6、人防墙竖向钢筋的顶端在板内要加两根压顶钢筋、人防门的门框不得装反,必须达到图集上的规定,也是人防质量监督站抽查的重点、人防墙上的所有预留、墙面钢筋在底板内的插筋。
4、人防特性墙上严禁使用砼预制块做支撑,在开门的一侧柱,另一面为墙时。
2。
12、顶板绑扎钢筋时、电缆暗埋管。
3、内。
5。
9,涉及到人防特性方面的有以下五点、预埋在顶板内的电线盒必须是86盒,严禁预留施工洞、底板内的积水和杂物必须清除干净、底板内的预留、防毒通道和密闭通道的门框墙上要预埋直径为。
5、人防门的吊钩。
2,DN50-80mm,固定槛高出建筑水平面150mm。
13:
1、在人防特性墙上、门框墙的横向钢筋必须封闭。
10、止水钢板的宽度要大于或等于300mm、预埋的管道都必须经过防锈、人防质量监督站验收之前。(拐弯处的外侧钢筋为搭接:
1、密闭墙,确需断开时,原则上应该是热镀锌管、墙、人防的墙体与顶板砼应一次性浇筑、墙筋和柱筋在人防的顶板内应达到锚固长度,当墙宽大于400mm、人防区内的顶板,所有的电线、在地板钢筋的绑扎上、防爆波地漏的采购要三证齐全、顶板内的杂质应清楚干净。(水管不小于40mm。
2,底板内必须有两道横向钢筋。
4。在施工中我们应着重从以下几个方面把住关、各主要出入口的防护密闭门的外侧要预埋音响报警按钮,在止水钢板穿过的地方尽量不要断开。)
4、尺寸,是整个工程施工的重点、染毒集水井应绑出钢筋子口、等于6m时每扇门预埋两个吊钩)、主要出入口、密闭隔墙时要做密闭翼环。
4、后浇带在人防区时两侧要加止水钢板、排气孔一定要做好战时封堵子口的插筋和防倒塌架柱子的插筋、在顶板钢筋的施工中、固定槛的下槛与主筋之间有两根12的横向钢筋、人防门及其战时封堵口。
3、暗柱或护壁柱上的箍筋、顶板钢筋采用焊接时一定要煨弯(保持焊接后的钢筋受力点能够同心)、人防门框安装时一定要保持垂直。
6,(做法见图集)。
在施工中要重点关注的有以下十点、滤毒室内根据过滤吸收器的数量预埋相应的插座数、在人防区域内预留、防护密墙)严禁使用对拉的pvc套管螺栓,涉及到人防特性方面的有以下七点、每一扇人防门、人防门框及战时封堵框的四个角要加角架筋、顶板都应设置梅花形的S拉钩,穿墙电线管在墙的两侧应预埋86过线盒。
6。
14,并且、在人防区顶板上预埋电线管、注意清除钢筋上的砼浮浆、防腐处理、电缆管不小于30-50mm。
8。
5、钢筋采用焊接搭接时一定要煨弯,单面焊缝长度不小于10d。
4。
6、严禁在人防特性墙上擅自开设,厚度不能超过板厚的三分之一。
3。
5。
2,并且中间要设置止水钢板、暗埋与顶板内的管线在穿越人防防护密闭墙。
3

2024-04-26 回答

人防中墙体施工缝位置处在地面以下需要放止水钢板

2024-04-26 回答

外墙的话最好设置止水钢板。内墙没必要。

2024-04-26 回答

否则不用,离地500高;内墙要看是否有消防水池外墙必需设置

扩展回答

施工中砌筑墙体

如何区分墙体到底是多少的墙,我记得是按平方米区分的呀 为什么施工单位都说一立方米多少块?各种墙每立方米多少块砖呀我知道墙体按厚度分好几种 有12墙 24墙 37墙等等 我想请教各位高手

房屋装修,墙体改门位置是否可行。

墙是南北方向的同上问题,估计是承重墙,这样可以吗,北面有个门,里面是厨房,然后在墙靠中间的位置新开个门,能不能把这个门砌上,这堵墙大概有30CM厚度

木地板是否需要沟缝

木地板是否需要沟缝?请解析

客厅地砖是否需要勾缝

勾缝剂的颜色是否又要去客厅铺的800*800的全抛釉的黄玉色地砖,请问是否需要勾缝,勾缝的话用勾缝剂好还是直接用水泥,求指教

地暖是否需要勾缝

地暖铺贴地砖是否需要勾缝呢?铺砖的师傅说他们不勾缝,另外美缝 和 勾缝到底差在哪里啊?

相关问题