以25*4镀锌扁钢为主:2手车+900)
室内电缆敷设,单独设备需设单独设备接地,工建设计也做配电间,屋顶可以钢筋或钢结构柱子为避雷引下线,所以暂时只想到这些,重载设备(输送机,行车等)选用元件及电缆需大一号考虑
照明,电线以BV-05 2。
因为你描述不太具体:厂房四周室内需设地埋等电位带,如盘柜较多需双排布置需考虑足够间隔(面对面,各配电箱应设浪涌保护器:门需乙级防火门(双向,弹簧锁),水泵,厂房四周应设接地网,重要设备可立杆单独照明
防雷接地;4为主:厂房照明以80W防水防尘壁挂等为主(一柱一个),敷设尽量以电缆沟为主:按固定设备的布置情况可考虑延厂房四周设一圈桥架或电缆沟,变压器可考虑采用干变(或箱变)低压铜排侧出线,至设备处采用埋管敷设.5/,顶棚大灯可考虑400W汞灯,我是做工业设计的

2024-04-27 回答

具体安放位置。要什么样的控制.传输.人工等总造价。算出总容量及设备中功率和功率因数有哪些设备都是什么性质的.控制。说的不全仅供参考

2024-04-27 回答

注意防雷防静电,爆炸区域的划分

