原地面混凝土,现在要提高约4cm地坪面做地坪漆,以后放3吨重机床,对地面施工有没有特殊要求啊?



                    
                    
怀念橡皮筋
47628 次浏览 2024-05-23 提问
117

最新回答 (3条回答)

2024-05-23 回答

这有太点薄了(对于3吨重的什么机床来说)!
再,虽然不会满地裂纹,在刚做完的地面上做地坪漆。
另外,湿气散发不出来,将现有地面提高4厘米。当然。
用灌浆料浇筑这4厘米会比普通的混凝土好很多,价格必然高,即便你施工的好,可以预见开裂是必然,3吨重的什么机床首先,出问题也是必然,这个很关键

2024-05-23 回答

有些季节。一般可采用涂刷防水涂料或防水剂的作法,地面会出现不同程度的返潮现象,阻塞水泥砂浆或混凝土中毛细管渗水通道,从而使环氧地坪漆施工造成一定难度,如何应对混凝土地面返潮是地坪漆施工前的首要重点, 首先应对面层进行全面防潮封闭处理一般都是水泥混凝土基面

2024-05-23 回答

后期地坪会开裂地基承载力要进行计算,因存在动荷载,按道理应做设备基础,机床是动荷载,不宜直接放在地坪上,即便地坪的承载力没有问题