封闭楼梯间采用自然采光,对开窗面积是否有要求?



                    
                    
哈哈超man
44122 次浏览 2024-05-24 提问
68

最新回答 (3条回答)

2024-05-24 回答

《建筑设计防火规范》GB 50016—2006
封闭楼梯间首先要满足第7.4.1条“楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置”
7.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第7.4.1 条的规定外,尚应符合下列规定:当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置;
第9.2.2 条设置自然排烟设施的场所,其自然排烟口的净面积应符合下列规定:
1 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室,不应小于2.0m2;合用前室,不应小于3.0m2;
2 靠外墙的防烟楼梯间,每5 层内可开启排烟窗的总面积不应小于2.0m2;
3 中庭、剧场舞台,不应小于该中庭、剧场舞台楼地面面积的5%;
4 其它场所,宜取该场所建筑面积的2%~5%。
这两条应结合起来理解:按规范要求。封闭楼梯间不能采光和自然通风时,应按防烟楼梯间设置,防旦供测佳爻簧诧伪超镰烟楼梯采用自然排烟时(也意味着封闭楼梯间此时也可自然排烟),每五层开窗面积之和不应小于2平方米。这两条结合起来理解,已经能够说明封闭楼梯间的排烟要求了,这也是保证人员通过楼梯疏散的一个必要条件。

追问--我问的是自然采光的问题,怎么都回答排烟的问题去了回答两条应结合起来理解追问排烟的我知道,我问采光 的问题,ok?回答楼梯间窗地比:1/12,国家规定:离地面高度低于0.50m的窗洞口面积不计入采光面积内。窗洞口上沿距地面高度不宜低于2m。窗地面积比不得小于1/7.
2024-05-24 回答

有每5层不着与2平方。

追问我问的是封闭楼梯间,不是防烟楼梯间,而且2平方是自然排烟的面积要求,不是自然采光的
2024-05-24 回答

封闭楼梯间开窗主要是为了自然通风排烟吧,疏散一般都有人工应急照明,天然采光反而不是太重要。如果是自然排烟要求,可参照建规9.2.2第5点,取封闭楼梯间总建筑面积的2%-5%