多层住宅楼梯间上屋面,屋面可以按照不上人屋面做吗?



                    
                    
JasonZhou520
80168 次浏览 2024-04-27 提问
73

最新回答 (3条回答)

2024-04-27 回答

并被业主所接受可以按不上人屋面做的,这样的文字说明。但在使用条件上要加注,不得上人

2024-04-27 回答

楼梯间不能通向屋面。
这样做(楼梯间开门,不上人要考虑消防验收,验收通不过的不可以。
如果可以不上人。
屋面上人和消防要求有关,确实不上人屋面)的话

2024-04-27 回答

平屋面吧,可以按不上人屋面做,但出顶楼梯间不得开门,如果开设了门,就得按上人屋面处理。

扩展回答

多层公共建筑楼梯间是否出屋面

多层公共建筑楼梯间是不是可以出屋面的呢?

住宅楼梯间 管道井 尺寸

多层民用住宅  一梯两户  地热

此时楼梯间 管道井尺寸最小可以做多少?

多层公共建筑的楼梯间一定要出屋面吗

没有出屋面?求助,请问是不是应该把楼梯间改造成出屋面楼梯间!!?但是改成出屋面楼梯间的话会不会影响原本的荷载一个老建筑改造成旅馆,两个封闭楼梯间?规范上讲的不太懂,是不是必须要将楼梯间出屋面才符合消防要求!急啊,建筑高度23,七层.65米,每层面积350平方!