框架结构的圈梁上和主承重梁中可以浇注悬梯(楼梯)吗?



                    
                    
幼幼熙熙
2147 次浏览 2024-04-24 提问
87

最新回答 (2条回答)

2024-04-24 回答

主要看你的配筋浇筑楼梯的话,在框架梁上是没问题的,两端锚固也要符合规范要求,现在就是圈梁这边,在配置些箍筋就行了,一般圈梁是不承重的、和楼梯的功能受力大小了。一般的单跑楼梯,只要楼梯梁主筋直径超过12就好了

追问谢谢,现在问题是,我说的圈梁其实也是主梁,是主梁和圈梁合二为一的那种,楼梯间没做柱子,因为楼梯间的一面墙面是在外墙面上,另一面墙面就在主梁上抬了一根梁来承重,请问这样可以吗?回答你追问的是墙面:现在砌筑的楼梯间填充墙只要承受自重就可以了。所以砌筑在次梁上是可以的。填充墙自重不大。砌筑填充墙的时候搞个构造柱、圈梁(看填充墙长、高)抵挡水平剪力就好了。都是二次结构的时候施工就行了。
2024-04-24 回答

不可以增加悬梯

追问谢谢您,可能是我没说清楚,实在不好意思.
我再说说:悬出1200,有悬梯的两面墙一面为外墙合用,一面就在地梁上抬了一根次梁做为这面悬梯墙面的承重梁(即这面墙采用砖混结构一直到顶层);所以整个楼梯间就没做构造柱了。这样做会不会有影响?